一级负荷有2路独立10kV电源时变电所主接线怎么做
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2013年12月17日 16:19:30
只看楼主

本帖最后由 开心老爸 于 2013-12-19 06:53 编辑

本帖最后由 开心老爸 于 2013-12-19 06:53 编辑


免费打赏
tjw5430
2013年12月20日 16:10:27
63楼
222222222222
回复
ontimewhq
2013年12月20日 16:27:34
64楼
第一种,检修时可以少断电。
回复
borisxue
2013年12月20日 21:21:27
65楼
看看学习了,嘿嘿
回复
juju-snz
2013年12月20日 21:27:49
66楼
我选第三种:两路10kV侧桥形接线,低压侧不做母联。
1.两条10kV线路都带一路变压器,过载的可能性小。
2.10kV侧的柜子多采用专门的操作电源,可靠性比低压柜高。
回复
huoxuanbo
2013年12月21日 07:55:19
67楼
强烈认为第二种,高压侧不母联,低压侧联络
回复
huoxuanbo
2013年12月21日 08:02:55
68楼
补充:高压侧母联要比低压侧设联络的断路器的投资大的多。不过还要还要考虑1、变压器的容量、空载损耗;2、故障时的安全问题
回复
我爱喝绿茶
2013年12月21日 09:05:16
69楼
高低压均采用单母线分断。
回复
shb19701212
2013年12月21日 15:03:11
70楼
一直用的是2,习惯了
回复
borisxue
2013年12月21日 19:02:27
71楼
呵呵,这帖子真火
回复
hiker1983
2013年12月21日 21:44:20
72楼

我选低压侧母联
回复

相关推荐

APP内打开