当在主梁的次梁位置设置附加吊筋时,请问吊筋底部放置在次梁下部,还是放在平行主梁底筋的位置? 假设次梁受力加大,其截面高度也随之增大,当主次梁截面高度相同时,还要不要设主梁的附加吊筋?为什么? 最近很忙,本来是搞施工的,当单位想通过我请其它设计院来设计一单净化塘工程的钢筋混凝土挡土墙,我却自告奋勇承接下来(当然是免费),不会使用软件计算,只得徒手计算,还请各位帮我看看,该如何设置好呢,拜谢了。

当在主梁的次梁位置设置附加吊筋时,请问吊筋底部放置在次梁下部,还是放在平行主梁底筋的位置?
假设次梁受力加大,其截面高度也随之增大,当主次梁截面高度相同时,还要不要设主梁的附加吊筋?为什么?

最近很忙,本来是搞施工的,当单位想通过我请其它设计院来设计一单净化塘工程的钢筋混凝土挡土墙,我却自告奋勇承接下来(当然是免费),不会使用软件计算,只得徒手计算,还请各位帮我看看,该如何设置好呢,拜谢了。

免费打赏
xiensh
2013年12月19日 08:15:54
22楼
谢谢楼主分享
回复
gongyaona0324
2013年12月19日 08:44:04
23楼
赢积分赢积分赢积分赢积分赢积分赢积分赢积分赢积分赢积分赢积分赢积分赢积分赢积分赢积分赢积分
回复
黑子孜
2013年12月19日 08:53:07
24楼

谢谢楼主分享
回复
li556671
2013年12月19日 08:54:28
25楼
谢谢楼主分享
回复
kevinme1987
2013年12月19日 09:01:00
26楼
看图集很好解决的:)
回复
futeng3456
2013年12月19日 09:01:29
27楼
规范上太简单了啊 还得图集
回复
pzc460022199007
2013年12月19日 09:30:35
28楼
楼主吊炸天!
回复
黑炭
2013年12月19日 11:57:46
29楼
图集里面有,钢筋排布规则里面有,另外我还看过一本钢筋平法讲解的书,好像关于这块没有一个绝对的说法。
回复
56459142
2013年12月19日 16:13:15
30楼
钢筋排布规则图集有详细描述
回复
muze008
2013年12月19日 16:52:44
31楼
吊筋在主梁中,主要承受次梁集中荷载的一种纵向受力钢筋,它应放置在次梁底筋下部