在主梁的次梁位置该如何设置附加吊筋
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年12月17日 15:46:54
只看楼主

当在主梁的次梁位置设置附加吊筋时,请问吊筋底部放置在次梁下部,还是放在平行主梁底筋的位置? 假设次梁受力加大,其截面高度也随之增大,当主次梁截面高度相同时,还要不要设主梁的附加吊筋?为什么? 最近很忙,本来是搞施工的,当单位想通过我请其它设计院来设计一单净化塘工程的钢筋混凝土挡土墙,我却自告奋勇承接下来(当然是免费),不会使用软件计算,只得徒手计算,还请各位帮我看看,该如何设置好呢,拜谢了。

当在主梁的次梁位置设置附加吊筋时,请问吊筋底部放置在次梁下部,还是放在平行主梁底筋的位置?
假设次梁受力加大,其截面高度也随之增大,当主次梁截面高度相同时,还要不要设主梁的附加吊筋?为什么?

最近很忙,本来是搞施工的,当单位想通过我请其它设计院来设计一单净化塘工程的钢筋混凝土挡土墙,我却自告奋勇承接下来(当然是免费),不会使用软件计算,只得徒手计算,还请各位帮我看看,该如何设置好呢,拜谢了。

免费打赏
双鱼佩
2013年12月17日 15:48:50
2楼
吊筋在主梁中,主要承受次梁集中荷载的一种纵向受力钢筋,它应放置在次梁底筋下部
回复
不能说zzh
2013年12月18日 09:09:18
3楼
吊筋的底部一般应在主筋底筋的二排筋位置,绝不应置于紧贴次梁的底部,主次梁截面高度相同时,集中荷载全部由吊筋承担,此时梁侧仍需加密箍筋。 老庄结构这样说的!我给你摘下来的!
回复
洛听雨
2013年12月18日 09:38:45
4楼
本帖最后由 洛听雨 于 2013-12-18 09:42 编辑

楼主,如下:
111.jpg

回复
01wuwei
2013年12月18日 11:48:14
5楼
谢谢楼主分享
回复
01wuwei
2013年12月18日 11:50:42
6楼
上部有集中荷载;通过计算确定;
回复
子寓
2013年12月18日 12:14:56
7楼
通过结构计算与规范要求的构造设定。
回复
cherishing_tm
2013年12月18日 12:28:33
8楼
规范上太简单了啊 还得图集
回复
mingguoyong
2013年12月18日 13:50:22
9楼
:)谢谢了,奴错的东西。
回复
mrmaowei
2013年12月18日 14:12:49
10楼
有图集为证,三楼正解
回复
lihong520555
2013年12月18日 14:13:54
11楼
根据次梁传到主梁的集中荷载算,具体施工图集上有
回复

相关推荐

APP内打开