在工地现场看到,外机是特灵的,室内机却是混合安装的特灵和美的,请问这样安装有什么问题吗?
在工地现场看到,外机是特灵的,室内机却是混合安装的特灵和美的,请问这样安装有什么问题吗?
2楼
只要配置合理,应该没有问题吧。
回复
3楼
应该是不行的。
一般VRV不同厂家内机与外机的通讯联络是不通的,还有由于各厂家在设备设计上侧重点不同,工艺开发不同,冷媒管管径大小及技术要求等等都是不同的,所以不能混合安装。
楼主你有可能只看到外机情况,内机和系统你并没有看到,你看到的情况应该是外机是特灵的,内机也是特灵而且装在同一系统内,外机是美的的,内机也是美的而且装在同一系统内。二者系统都是分开独立的。
回复
4楼
我认为可以的
回复
5楼
xlhjanus 发表于 2013-12-17 12:58 应该是不行的。一般VRV不同厂家内机与外机的通讯联络是不通的,还有由于各厂家在设备设计上侧重点不同,工 …说的很好 有的厂家的通讯和控制是不兼容的,应避免这样的施工情况,以免造成不必要的麻烦。
回复
6楼
室外机跟室内机不同是可以的,室内机还是尽量统一吧
回复
7楼
我认为可以的
回复
8楼
我是建议不要这样做,看似省事,其它麻烦很多,工艺接口是否对得上,通讯板要进行更换,以后的维护保养都是难事。
回复
9楼
还是不要这样搞的好
回复
10楼
就目前看,肯定是不可能的,通讯协议不相同,除非使用非常规手段改造。
回复
11楼
什么事都没有,电控不匹配换个线路板就行。系统接头不匹配换个铜接头全搞定:lol:lol:lol:lol
回复