关于11G101-3墙插筋锚固的问题
crazykongkong
2013年12月16日 22:08:57
来自于工程测量
只看楼主

11G101-3第58页,墙插筋在基础中的锚固给了2个条件,即插筋保护层厚度与5d大小关系。再看下面详图,1-1和2-2一个弯钩长度6d一个是15d。现小弟施工中遇如下问题:1、外墙插在承台梁中间,钢筋d=14,如果按插筋部分保护层算大于14*5,应选择图集中的构造1;如果按外墙保护层算小于14*5,应选择图集中的构造2计算。2、详图给出2个条件,h大于lae按1-1计,弯钩长度为6d;h小于lae按2-2,弯钩长度为15d。请教图集高手帮忙解释下,现在小弟这块的柱插筋弯钩长度到底是6d还是15d,并说明理由

2014年02月25日 16:11:57
2楼
我晕图来???
回复
lankaixiang63093
2014年03月14日 22:51:39
3楼
你只管基础高度与锚固长度 基础高大于锚固就弯6D反之15d
5d的问题是kujin的复合问题
回复
wangjianxiong123
2014年05月17日 11:04:49
4楼
这个是对比选择的必须符合相应条件
回复