液态生料带可否用于消防管上?
ywy163
ywy163 Lv.4
2013年12月16日 15:30:54
只看楼主

为了施工方便,很多工地的喷淋管都使用液态生料带,而这种材料受热是会溶解的,会否影响喷淋系统的使用安全呢?

为了施工方便,很多工地的喷淋管都使用液态生料带,而这种材料受热是会溶解的,会否影响喷淋系统的使用安全呢?
免费打赏
ywy163
2013年12月16日 15:33:44
2楼
标称工作温度-55℃-150℃
回复
liu8661497
2013年12月19日 08:44:35
3楼
很好的学习资料,谢谢楼主的分享。
回复
枫叶大盗
2013年12月19日 09:38:09
4楼
可以用的,放心吧。
回复
ywy163
2013年12月19日 10:51:45
5楼
都在用,但不太放心,火灾接口能确保吗?
回复
ywy163
2013年12月19日 10:54:03
6楼
最好哪位有厂家提供的消防检测报告等支持文件,那就真放心了。
回复
威海冯
2013年12月26日 09:31:30
7楼
一般没什么问题,我们就是这么弄得,缺点就是换件的时候麻烦,我个人觉得还是用麻皮加桐油好,因为起火的时候室内温度高,泄漏影响水压。具体的规范我不太知道,反正那么用我们也验收合格了。
回复
马戈
2013年12月26日 13:04:31
9楼

都在用,但不太放心,火灾接口能确保吗