民用电气工程设计深度图样《DX003~004》中九层住宅的设计说明将此建筑定义为二类普通高层住宅,为什么呢?按照建筑设计防火规范应为多层建筑。
民用电气工程设计深度图样《DX003~004》中九层住宅的设计说明将此建筑定义为二类普通高层住宅,为什么呢?按照建筑设计防火规范应为多层建筑。
2楼
刚发的帖子,看不到,自己顶一下。
回复
3楼
我前几天做的项目就是底层为自行车库,一到九层为住宅层;也是定义为二类高层住宅,你去看看《住宅建筑规范》GB 50368-2005 9.1.6 注2.
回复
4楼
《住宅建筑规范》GB 50368-2005 9.1.6 注2:当建筑中有一层或若干层的层高超过3m时,应对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算,余数不足1.5m时,多出部分不计入建筑层数;余数大于或等于1.5m时,多出部分按1层计算。另外,我做的时候就是按照高层做的消防电气。
回复
5楼
车库层高2.45m,一层住宅层高2.8m。加起来5.25m。除以3m,余2.25大于1.5m,所以车库层也算一层。
回复
6楼
建筑风 发表于 2014-1-2 17:17 车库层高2.45m,一层住宅层高2.8m。加起来5.25m。除以3m,余2.25大于1.5m,所以车库层也算一层。太感谢了!明白了。只是我理解注2中“当建筑中有一层或若干层的层高超过3m时”,超过3米的层才相加除以3米计入建筑层数。
回复
7楼
应该是大于9层了
回复