1.告诉矩形风管的泄露量,求其它金属非金属风管,或复合风管的泄露量,解法:看空调验收规范2.问哪些是节水的措施:装水表,使用水量小的洁具,装感应类的阀门,装可以调节水量的大便器。3.两个并联板换,有一个堵死了,一个前的压力为0.3MPA,后面压力0.24MPA,不计管道阻力,之后并联中间有一个膨胀水箱,问堵塞后的B电压力:1、0.06MPA 2、0 3、0.24 4、0.304。10000平方米的洁净室要检测最少多少点? 100点
解法:看空调验收规范
2.问哪些是节水的措施:
装水表,使用水量小的洁具,装感应类的阀门,装可以调节水量的大便器。
3.两个并联板换,有一个堵死了,一个前的压力为0.3MPA,后面压力0.24MPA,不计管道阻力,之后并联中间有一个膨胀水箱,问堵塞后的B电压力:1、0.06MPA 2、0 3、0.24 4、0.30
4。10000平方米的洁净室要检测最少多少点? 100点
5、洁净室的检测的内容,多选 全对。
6.阀门的检测压力,公称压力多少,还有一个压力什么1.1的
7.为防止制冷剂结冰,干燥器的位置在哪里?