0.4KV TN—S系统 中性线N和保护线PE
havie603
havie603 Lv.4
2013年12月16日 09:57:17
只看楼主

如果有两台变压器,0.4KV侧有断联开关,请问下,中性线N和保护线PE是联在一起的。还是分开的。能说明下具体怎么联的吗?谢谢了

如果有两台变压器,0.4KV侧有断联开关,请问下,中性线N和保护线PE是联在一起的。还是分开的。能说明下具体怎么联的吗?谢谢了
免费打赏
lingxuct
2013年12月16日 10:20:25
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-16 10:21 编辑

PE线是从接地装置引入配电室的,接地装置一般是在配电墙外3米处围一圈,且有多个引入(扁钢),配电柜内PE排上按规范每段(母线)不少于二处引入,那么,当有二台变压器二段母线时,不少于四个引入点,并在配电柜内全部连通。

N排是从变压器的中性点引入的,当进线断路器是3P时,二台变压器的N排在配电柜内是连通的。

N排只有在进线断路器和母联断路器为4P时,二台变压器的N排不连通。
回复
havie603
2013年12月16日 10:25:47
3楼
谢谢讲的挺详细的,现在是不是用3P的多了。
回复
cdleeyb
2013年12月16日 11:30:09
4楼
学习了
回复
liushifunihao
2013年12月16日 23:47:34
5楼
学习了
回复
开心老爸
2013年12月17日 09:26:18
6楼
低压侧进线主开关宜用3P开关,N线和PE线在一个变电所不用多考虑
回复
rk5707
2013年12月17日 16:54:01
7楼
什么时候用3P,什么时候用4P呢?:lol
回复

相关推荐