逆作法的施工现场介绍
zhongcongzhou
2013年12月15日 13:41:35
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-12 22:33 编辑 1/2是地下连续墙旁的扶壁柱和预留插筋。5.格构柱与楼板交接。6.7是取土口位置和去吐口梁底加剪刀撑。再下面是一些施工问题,请大家点评。21是大梁螺纹箍筋是否不需要弯折。22箍筋与底筋无绑扎,箍筋制作偏差较大。23次梁端部难道不需要弯折锚固,主次梁相交处主梁接头的箍筋应该贯通不应缺少吧。24螺纹接头留丝扣较多。

本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-12 22:33 编辑

1/2是地下连续墙旁的扶壁柱和预留插筋。
5.格构柱与楼板交接。
6.7是取土口位置和去吐口梁底加剪刀撑。
再下面是一些施工问题,请大家点评。
21是大梁螺纹箍筋是否不需要弯折。
22箍筋与底筋无绑扎,箍筋制作偏差较大。
23次梁端部难道不需要弯折锚固,主次梁相交处主梁接头的箍筋应该贯通不应缺少吧。
24螺纹接头留丝扣较多。
25型钢柱的切割太随意,抗剪栓钉也被割除了。
26,次梁与次梁相交处是否应保证有一根梁的箍筋在接头是贯通的。
27.电线埋管接长应做跨接线吧。
28.29楼板分两段浇筑,采用钢丝网做挡,是否该处下端浇筑时应把梁端部凿毛并做成斜坡。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


28.jpg


29.jpg

设计小兵
2013年12月18日 13:12:16
3楼
照片2的柱箍筋好像没绑扎,随意放置;照片23的钢筋太密,如何保证砼浇筑质量?