关于拉森钢板桩支护的问题
wawa50347
wawa50347 Lv.7
2013年12月14日 12:05:12
只看楼主

请教大家一个问题:道路的地基是采用水泥搅拌桩处理,桩长为8米,桩距1.4米,梅花形布置。设计污水管的埋深有4米以上,那么管道沟槽开挖还需不需要拉森钢板桩支护?要是需要拉森钢板桩支护,在有水泥搅拌桩的地方怎么把拉森钢板桩打下去呢?

请教大家一个问题:
道路的地基是采用水泥搅拌桩处理,桩长为8米,桩距1.4米,梅花形布置。设计污水管的埋深有4米以上,那么管道沟槽开挖还需不需要拉森钢板桩支护?要是需要拉森钢板桩支护,在有水泥搅拌桩的地方怎么把拉森钢板桩打下去呢?
免费打赏
wanglixin6181
2013年12月17日 16:07:08
2楼
水泥搅拌桩桩长为8米,而污水管埋深在4米以上,那么当沟槽开挖后,桩的竖向稳定能保证吗?因为在沟槽周边可能会堆放土方,且有机械进出,在边荷载作用下,沟槽边壁的稳定也许会存在问题。
此外,桩距为1.4米,不知桩径多少?还有原状土是什么性质?在经水泥搅拌桩处理成复合地基后,桩间土在沟槽施工期间能不能保持稳定?
在上面两个问题都能解决的情况下,可以不用钢板桩进行支护,否则还是需要考虑沟槽的稳定问题。至于怎么布置,与沟槽宽度有关,即水泥搅拌桩在沟槽部位涉及多少。可以根据其布桩情况安排沟槽的开挖施工,也就是避开桩的位置,在两排桩的中间打入钢板桩。
回复
wsww1234
2013年12月17日 23:14:58
3楼
通常3米以上需要钢板桩支护;但你的4米是不是设计地面标高到管基础底四米?开挖线到管道基础底超过3米就需要打钢板桩了
回复
hjdzb
2016年03月15日 13:33:13
4楼
没有涉及过此类问题,在此学习了!
回复