老生常谈,变频器的输出输入电流
lhyaohero
lhyaohero Lv.7
2013年12月14日 10:51:07
只看楼主

最近有人反映一个问题,45kw-4极电动机,有三段转速控制,当置于50HZ段时,使用一般优利德钳形卡表,输入7A,输出30A。我的解释是:输入输出在变频器运行的环境下使用一般卡表测量是不准确的,因为调制正弦波的存在,使得电流电压相位角和工频时不一样,所以最准确的是参考变频器面板上实际运行电流为准。但是这差了4倍,有点邪乎。大家讨论下吧。

2013年12月14日 14:25:03
2楼
普通的表是平均值检测,要求波形是正弦波,而输出已失真。要准确检测输出电流,要采用SST3-AD-1型电流变送器才行。
回复
aaa1354439
2013年12月14日 15:43:42
3楼
我的解释是:输入输出在变频器运行的环境下使用一般卡表测量是不准确的,因为调制正弦波的存在,使得电流电压相位角和工频时不一样,所以最准确的是参考变频器面板上实际运行电流为准。
那经电流互感器到电流表呢?或者经电流互感器接电表呢?
回复
lingxuct
2013年12月14日 16:31:31
4楼
根据变频器的内部电气原理,在低速时,是输入电流小,输出电流大,输入电流到整流器后在电容器上储存电能(电压X电流)得UC,输出电流是在电容器上的UC取电能,经逆变器向负载输出电能(电压X电流),所以,低转速时电压也低,故电流比输入电流大很多。
回复
lhyaohero
2013年12月17日 08:54:33
5楼
再顶起来。。。。。。。。。。。。。。。
回复
pawan
2013年12月17日 11:41:20
6楼
顶起来!:lol:lol:lol
回复

相关推荐