避雷带和高压线距离较近,有问题吗?
wmy630
wmy630 Lv.2
2013年12月14日 09:45:53
只看楼主

屋面上方附件有一根3.5kv的高压线,和避雷带距离只有1.5m 这样会有问题吗?

屋面上方附件有一根3.5kv的高压线,和避雷带距离只有1.5m 这样会有问题吗?
免费打赏
wmy630
2013年12月14日 09:46:27
2楼
高压线是否带有避雷设施的 屋面的避雷带 是不是可以不用做了 或者做绝缘处理?
回复
wmy630
2013年12月14日 09:48:08
3楼
:Q:Q:'(:'(
回复
wmy630
2013年12月14日 09:48:58
4楼
坐等答复
回复
yb233361
2013年12月14日 10:13:51
5楼
线路安装位置在屋顶,这样不符合规范,找电力部门解决。
回复
电气交流
2013年12月14日 10:16:48
6楼
是35kV架空线,那有3.5kV,
架空线的避雷线,应该是可以保护到的,即使避雷线没有的话,
导线也是可以的,就看这个建筑物的高度,宽度等等参数了。
回复
电气交流
2013年12月14日 10:27:37
7楼
还有,这个1.5米,貌似不符合规范要求!
回复
wmy630
2013年12月14日 15:59:31
8楼
yb233361 发表于 2013-12-14 10:13 线路安装位置在屋顶,这样不符合规范,找电力部门解决。他本来就是违章建筑啊 又不报批的 才会有这种问题
回复
wmy630
2013年12月14日 16:02:17
9楼
电气交流 发表于 2013-12-14 10:16 是35kV架空线,那有3.5kV,架空线的避雷线,应该是可以保护到的,即使避雷线没有的话,导线也是可以的, …按照建筑物的长宽高以及雷击密度计算下来 该建筑需做三类防雷。我本来是按照规范设计了避雷带的,结果甲方现在说 屋面附近1.5米距离处有高压线,是否屋面的避雷是否可以不用做了。。。要做的话是否需要做绝缘处理?
回复
wmy630
2013年12月14日 16:03:13
10楼
电气交流 发表于 2013-12-14 10:27 还有,这个1.5米,貌似不符合规范要求!请问 是什么规范里有提到距离
回复
david200901050
2013年12月14日 16:45:36
11楼
我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。
回复

相关推荐