屋面上方附件有一根3.5kv的高压线,和避雷带距离只有1.5m 这样会有问题吗?
屋面上方附件有一根3.5kv的高压线,和避雷带距离只有1.5m 这样会有问题吗?
12楼
工业与民用35KV及以下架空电力线路设计规范,35KV垂直对建筑物最小距离 4米
所以你那个问题不是避雷带,是这个楼就错了。
回复
13楼
wmy630 发表于 2013-12-14 16:02 按照建筑物的长宽高以及雷击密度计算下来 该建筑需做三类防雷。我本来是按照规范设计了避雷带的,结果甲方 …你答非所问,我的意思是如果以架空线的避雷线或者导线作为避雷线,是需要进行计算的就是看这个建筑物是否在保护范围内,明白不?
回复
14楼
你这个楼,规划是怎么批下来的呢?
回复
15楼
与建筑太近,要满足规范要求,高压配电装置设计规范上有
回复
16楼
一、35kV高压线距建筑垂直距离应大于4米,距建筑水平距离应大于3米。
二、“以架空线的避雷线或者导线作为接闪器”是否可行,没有依据,为了保护自己,还是单独做防雷吧,别冒险。
回复
17楼
垂直距离为3m,安全距离为1.5m,建筑电气常用数据P6-38.WO 我理解是这样的,不知道对不对
回复
18楼
嘿嘿 这个问题有点大
回复