请教各位大侠,功率多大的时候需要380V的电压进线?
yuanzhang0426
2013年12月13日 20:44:29
只看楼主

规范有何说明?

规范有何说明?
免费打赏
yuanzhang0426
2013年12月13日 22:07:23
2楼
二、由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电;大于30A时,宜以220/380V三相四线制供电。
回复
yuanzhang0426
2013年12月13日 22:08:05
3楼
第4.0.12条 设计低压配电系统时宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度。

一、220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相平衡。

二、由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电;大于30A时,宜以220/380V三相四线制供电。
回复
yuanzhang0426
2013年12月13日 22:09:10
4楼
第4.0.12条 关于三相电压和电流的不对称度限值,我国尚未制订国家标准。

第一款。是一般设计原则。

第二款。是向设计人员提供具体的准则,设计由公共低压电网供电的220V照明用户时,在什么情况下可以单相供电。本款的规定是华东各省市供电局的现行做法,照明用户或若干照明用户合用一个进线点,电流小于或等于30A的,用单相220V供电。上流沿用此办法30余年,未发现弊病,线路投资明显减少,线路损耗也增加不多,在小区内,供电局会考虑将许多220V单相进户点均衡地分配到三相上去。
回复
yuanzhang0426
2013年12月13日 22:36:26
5楼
这个电流是计算电流还是?
回复
yuanzhang0426
2013年12月13日 22:42:16
6楼
计算电流还是什么电流啊
回复