6层砖混的砌体基础是否可以埋得很深?
天使眼神
2013年12月12日 15:54:30
来自于砖混结构
只看楼主

六层砖混结构,由于表面土层为湿陷性黄土,承载力较低120kpa,黄土大概有四米厚,不设置地下室。 1:若是换填的话,换填量也不小,没有采取。 2:地基处理的话,水泥土桩从基底标高到下部碎石层也就两米多点,甲方认为不值得,也没有采取。 3:最后一种做法是,条形基础直接落到黄土下面的碎石层上,大概从室外标高往下3.7m ,这样做法怎么样,地下部分的墙体都用37墙(地上部分是24墙),地下部分的墙体中间用再加一道圈梁吗?由于下部是持力层为碎石层,承载力240kpa,再加上深度修正,算下来用无筋扩展基础就能满足。


上面的总共三个方法,前面两个都没用,讨论下来打算采用第三种,想麻烦各位个看看这第三种方法可行吗?会不会有问题啊,还请各位指出,给些意见。


免费打赏
xiaoluobao715
2013年12月15日 20:44:27
42楼
学习中.........................
回复
绿建
2013年12月15日 22:23:09
43楼
来晚了大家已经给了建议:P
回复
deeply_yuan
2013年12月15日 22:28:24
44楼
觉得还是换填,比较经济适用一些。。
回复
ww529416431
2013年12月16日 00:00:41
45楼
感谢群主分享。。。
回复
森林木
2013年12月16日 09:54:44
46楼
换填一两米就能够了
回复
pzc460022199007
2013年12月16日 11:08:45
47楼
多谢楼主珍贵资料,大恩大德!
回复
马牙槎
2013年12月16日 11:52:53
48楼
路过,没碰到过这种情况
回复
scxza2005
2013年12月16日 14:43:23
49楼
120KPA也不算太小,基础做大点,最好用钢筋砼条基,埋深不必太深吧?
回复
mrmaowei
2013年12月16日 15:04:20
50楼
换填吧。。。。
回复
土木结构
2013年12月17日 09:33:08
51楼
最小埋深 还有持力层