6层砖混的砌体基础是否可以埋得很深?
天使眼神
2013年12月12日 15:54:30
来自于砖混结构
只看楼主

六层砖混结构,由于表面土层为湿陷性黄土,承载力较低120kpa,黄土大概有四米厚,不设置地下室。 1:若是换填的话,换填量也不小,没有采取。 2:地基处理的话,水泥土桩从基底标高到下部碎石层也就两米多点,甲方认为不值得,也没有采取。 3:最后一种做法是,条形基础直接落到黄土下面的碎石层上,大概从室外标高往下3.7m ,这样做法怎么样,地下部分的墙体都用37墙(地上部分是24墙),地下部分的墙体中间用再加一道圈梁吗?由于下部是持力层为碎石层,承载力240kpa,再加上深度修正,算下来用无筋扩展基础就能满足。


上面的总共三个方法,前面两个都没用,讨论下来打算采用第三种,想麻烦各位个看看这第三种方法可行吗?会不会有问题啊,还请各位指出,给些意见。


免费打赏
wqfss123163
2013年12月17日 10:25:00
52楼
过来学习学习~
回复
黑毛衣free
2013年12月17日 10:42:49
53楼
加个地下室怎么样 0.0
回复
wanglei5920
2013年12月17日 10:57:43
54楼
多谢楼主珍贵资料,大恩大德
回复
163zhs
2013年12月17日 13:43:10
55楼

换填1.5m厚三七灰土;并进行地基承载力复探
回复
zmy336
2013年12月17日 19:38:58
56楼
:):):):):):)
回复
mark913
2013年12月17日 21:01:49
57楼
直接砖基础,放大脚!
回复
mark913
2013年12月17日 21:02:39
58楼
我大学四年级的时候做了一个,埋深4米多,上面也是6层的砖混。基础全是砖头做的。
回复
a2561219887
2013年12月17日 22:42:34
59楼
前提条件不做地下室,但是你的第三个方案已经间接把它做成了地下室了,劝说甲方采取第二种吧,
万一不行,你就用第三方案,然后用毛石混凝土吧地下室填起来。
回复
陈筑静好岁月
2013年12月18日 09:29:41
60楼
湿陷性,灰土比较有效
回复
陈筑静好岁月
2013年12月18日 09:43:48
61楼
周边防护处理也是关键
回复

相关推荐

APP内打开