星三角降压启动原理
remu
remu Lv.2
2007年09月22日 15:20:58
只看楼主

1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法; 2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换); 3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。 星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言,姑且听之.

1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
本人在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。
免费打赏
gdslrq220
2007年10月10日 20:57:44
2楼
好,我这方面认识真的很少,又学到东西。
真的谢谢了。
回复
gdslrq220
2007年10月10日 21:16:59
3楼
如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右
规范上不是那么多吧,是6~7倍,也没有100A, 开头选40A够了,还用得着要星三角启动吗?
按你上面所说,11KW的鼠形电机一般都用星三角启动,下面又说30KW的按1.5倍取开关就可以了,我觉得好像矛盾了。
请你核对下。
回复
chshchy
2007年10月11日 09:40:34
4楼
11KW笼形启动电流肯定大于100A嘛!

不过,这么小的电机基本上都是直接启动,没听过有什么问题呀。
楼主提出的这个问题,第一次看到
回复
nst-ti
2008年02月16日 21:08:04
5楼
学习到不少
回复
duguao2001
2008年03月02日 22:51:46
6楼
ddddddddddddddddddddddd
回复
sjhostrich
2008年11月14日 09:33:17
7楼
启动时采用星型接法,电机每相绕组电压是220,是相电压,运行是投到三角形接法,每相绕组电压是380,是线电压,是这个意思吧