大体积混凝土降温措施
zehong-168
zehong-168 Lv.8
2013年12月12日 08:42:53
来自于建筑施工
只看楼主

我这里有一基础筏板,高度1.2米,是否需要采取降温措施;有人说预埋放热孔,不知效果如何?怎样设置?请各位专家指导一下,谢谢

我这里有一基础筏板,高度1.2米,是否需要采取降温措施;有人说预埋放热孔,不知效果如何?怎样设置?请各位专家指导一下,谢谢
免费打赏
shevchenkogdr
2013年12月12日 09:07:17
2楼
不算太大,不过最好还是做一些措施,预留放热孔我倒真没做过,一般采取低放热混凝土分层浇筑,保证浇注温度不要超过28度就可以了。
回复
shevchenkogdr
2013年12月12日 09:07:45
3楼
一家之言,仅供参考!
回复
56459142
2013年12月12日 10:55:56
4楼
大体积混凝土浇注有专门的措施
回复
lewisjc
2013年12月12日 15:17:34
5楼
用 大坝混凝土 或者 低水化热混凝土 筏板基础要保证其整体性 最好预埋散热水管
回复
zongxiaoxiong
2013年12月12日 15:34:00
6楼
我认为用散热管应该不错
回复
syq90qqq
2013年12月12日 17:25:42
7楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-12 19:04 编辑

混凝土结构物实体最小尺寸大于或等于1m,或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝的混凝土,称为大体积混凝土。
1、在选择水泥原料的时候,应尽量优先选用水化热低、凝结时间长的水泥,优先采用中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、大坝水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥或低强度水泥拌制混凝土。
2、采用改善骨料级配,砂选用中粗砂,含泥量小于3%,清除泥土和石粉,级配要好,从而可能提高混凝土自身的强度,相对可以减少水泥用量,对克服温度裂缝有好处。
3、采用冰水配制混凝土或混凝土搅拌站厂址配置有深水井,采用冰凉的井水配制,粗细骨料均搭设遮阳棚,避免日光曝晒,用水将碎石冷却以降低混凝土的浇筑温度。
4、在保证混凝土强度及坍落度要求的前提下,使用适当的缓凝减水剂,减少水泥用量、降低水灰比,以减小水化热。
5、掺加外加剂可使混凝土密实性、和易性好,表面易摸平,形成微膜。可有效地改善水泥浆与骨料的粘结力,提高混凝土抗裂性能、抗碳化性,减少混凝土泌水、水分蒸发、干燥收缩、碳化收缩、沉缩变形。
6、减小混凝土浇注的分层厚度,在条件允许时减缓混凝土浇注速度,以不出现冷缝为原则。热天浇筑混凝土时减少浇筑厚度,利用浇筑层面散热。
7、在混凝土增加预留孔降温,浇注完毕养护时期,预留孔内通入冷却水,养护水由于水泥水化热而造成温度升高,每隔2-3小时孔内换一次水,孔内热水沿管内流下,既可以降低混凝土内部的温度,减少混凝土内约束作用。
8、混凝土初凝后,上表面立即覆盖保温材料(如泡沫海棉、养护液、草袋、锯木、湿砂等)并浇水养护,不宜浇水过多,保持混凝土的湿润即可。厚板 侧面及底面采用保留模板的方法养护,在寒冷季节采取外包塑料薄膜和干草袋的方法保温措施。规定合理的拆模时间,在缓慢的散热过程中,以控制混凝土的内外温 差小于20℃,以免混凝土表面发生急剧的温度梯度,使混凝土获得必要的强度。
回复
王农勤
2013年12月12日 17:38:17
8楼
可以采用降低入模砼的温度。
回复
zehong-168
2013年12月12日 18:03:05
9楼
鹏波。 发表于 2013-12-12 17:25 混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1m,或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝的混凝土。 …谢谢楼主
回复
背枪的乞丐
2013年12月13日 01:28:32
10楼
1.2m的话 处理措施还是比较简单的 按照规范做就好了 前几天还和我们施工员开玩笑 说房建的大体积和水利的不能比 原来做水利项目 一仓就是四千方 呵呵
回复
无间道
2013年12月13日 06:30:48
11楼
有大体积混凝土规范,可以按照要求执行。