大家好: 我的现场有一台水泵是7.5KW,距离电源是150米左右,配电缆是YJV-4*10mm2,水泵端处工作电压是正常的。现在的问题是水泵的工作电流老是超出额定电流的10%多,经常烧坏水泵。请问是什么问题,希望大家给予解答。谢谢!!!

大家好:
我的现场有一台水泵是7.5KW,距离电源是150米左右,配电缆是YJV-4*10mm2,水泵端处工作电压是正常的。现在的问题是水泵的工作电流老是超出额定电流的10%多,经常烧坏水泵。请问是什么问题,希望大家给予解答。谢谢!!!
云飘飘
2013年12月12日 07:24:03
2楼
电压降的问题,电压小了,电流大了
回复
loujinpu
2013年12月12日 08:13:18
3楼
两个方面的问题:检查下水泵工作是的端电压,看看水泵的流量和杨程是否合适?
回复
liliyongjing
2013年12月12日 09:33:46
4楼
有可能是电压降的问题!
回复
fb270114574
2013年12月12日 09:48:37
5楼
会不会是过负荷运行
回复
wxdchgs
2013年12月12日 10:07:01
6楼
1、电机处电压是否正常。
2、水泵与电机若不是直联的查一下传动比(转速是否过高)。
3、水泵扬程、流量是否选型合适。
4、有无额外的机械性阻力。
5、水源是否过低。(吸水扬程增加)
回复
刘洋哼
2013年12月12日 10:25:55
7楼
把电缆放大一级
回复
zsphn6666
2013年12月12日 10:59:27
8楼
载流量和电压降满足要求,重点看一下负载的情况,是否是有负载引起电动机过载。
回复
wboy8759
2013年12月12日 11:08:12
9楼
水泵质量问题。
回复
电气交流
2013年12月12日 11:26:03
10楼
水泵选小了,放大到11kW试试?
回复
guojian9084
2013年12月12日 11:30:48
11楼
看前面的阀门有没有全部开到位
回复