温控器接线,请教各位老师
caojunmoon
caojunmoon Lv.12
2013年12月11日 22:14:12
只看楼主

本人初学电气请问1K是什么意思?1WT呢?我就知道KM是接触器线圈,1,2对应的高总怎样接线,是不是去感应器的线。“相”这个点是干什么用的 ?求教给位老师了,最好再给几张应用图学习下,谢谢!!

温控.jpg
本人初学电气
请问1K是什么意思?1WT呢?
我就知道KM是接触器线圈,1,2对应的高总怎样接线,是不是去感应器的线。“相”这个点是干什么用的 ?
求教给位老师了,最好再给几张应用图学习下,谢谢!!

温控.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年12月12日 09:36:13
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-12 09:38 编辑

1K是什么意思?1WT呢?

1K是加热的二次控制开关;1WT是温控仪表。

知道KM是接触器线圈,1,2对应的高总怎样接线,是不是去感应器的线。“相”这个点是干什么用的 ?

1WT温控仪表上有二个“中”的接线柱,需要特别注意,右边是接220V电源的“中”为中性线的意思;左边是温度控制接点的“中”线,是常开和常闭的“共用线”!

常闭(接线为“低”)接线圈,当被控制的温度低于设定值时接通,高于设定值时断开。
常开则反之。
回复
wxdchgs
2013年12月12日 11:03:28
3楼
1K是温控器的电源开关。(外设,不是自带的)
1WT是温控器的代号,就如接触器用KM1代表一样。
1,2是接热电偶的端子。
“相”接电源的相(火)线。
“中”接电源的中性(零)线。
“总”与“低”两端子是一组常开触点,当温度低于设定值时它就闭合。(给接触器线圈供电)
“总”与“高”两端子是一组常闭触点,当温度达到设定值时它就断开。
发个TM3001A接线端供参考
回复
思议儿
2013年12月12日 11:36:25
4楼
学习了,:):):):)
回复
hbmy
2013年12月12日 16:02:41
5楼
1K:开关 1WT:温控表
回复
caojunmoon
2013年12月12日 23:06:43
7楼
lingxuct 发表于 2013-12-12 09:36 1K是什么意思?1WT呢?1K是加热的二次控制开关;1WT是温控仪表。非常感谢版主的详细解答!中和低接接触器线圈,中和相是工作电源,1,2的端子接温度感应器,温度不够是加热,到达温度后停止。
回复
caojunmoon
2013年12月12日 23:12:54
8楼
wxdchgs 发表于 2013-12-12 11:03 1K是温控器的电源开关。(外设,不是自带的)1WT是温控器的代号,就如接触器用KM1代表一样。1,2是接热电 …感谢!1.2是感应器端子,相和中是工作电源,总和低是温度不够接触器线圈电源
回复

相关推荐

APP内打开