针对火灾探测器布置的讨论---有图有真相
zcskiller
zcskiller Lv.5
2013年12月11日 17:21:42
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 zcskiller 于 2013-12-11 17:38 编辑 有个封闭厂房,我看一个同事这么设置的感烟探测器,如附件图1;个人认为 探测器做多了,按照GB 50116-98的8.1.5.2的规定及提到的附录B和附录C,应该如图2和图3, (东西向柱间距为6米,南北向柱间距为9米,小梁间距为3米)请大家给点意见!

本帖最后由 zcskiller 于 2013-12-11 17:38 编辑


有个封闭厂房,我看一个同事这么设置的感烟探测器,如附件 图1
个人认为 探测器做多了,按照GB 50116-98的8.1.5.2的规定及提到的附录B和附录C, 应该如图2和图3
(东西向柱间距为6米,南北向柱间距为9米,小梁间距为3米)
请大家给点意见!



siue_buchx
2013年12月12日 17:37:22
2楼
参见火规

8.1.5 在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定:

8.1.5.1 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

8.1.5.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。

8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。

8.1.5.4 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。

8.1.5.5 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
回复
zcskiller
2013年12月18日 11:28:24
3楼
siue_buchx 发表于 2013-12-12 17:37 参见火规8.1.5 在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定:对于我提到的这种情况,图2和图3内两个轴线之间只设置一个感烟探测器能不能保护过来?
回复
mb2262654
2013年12月20日 14:28:36
4楼
siue_buchx 发表于 2013-12-12 17:37 参见火规8.1.5 在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定:很专业
回复

相关推荐