梁柱接头施工缝这样处理有没有什么问题?
krysta
krysta Lv.2
2013年12月11日 15:09:59
来自于建筑施工
只看楼主

柱子直径有700mm和1000mm的,操作时站在模板支架,先在柱子外面找到梁底标高,弹线,用云石机先顺线进行切割,这样外面就是齐的了,然后再凿毛柱子内部,把表面砂浆和松散的石子全部剔掉,最后就是下面图片效果。各位看看如何,有没有什么问题?

柱子直径有700mm和1000mm的,操作时站在模板支架,先在柱子外面找到梁底标高,弹线,用云石机先顺线进行切割,这样外面就是齐的了,然后再凿毛柱子内部,把表面砂浆和松散的石子全部剔掉,最后就是下面图片效果。各位看看如何,有没有什么问题?
image_20131211150819.jpg

image_20131211150909.jpg

image_20131211150938.jpg

image_20131211150819.jpg


image_20131211150909.jpg


image_20131211150938.jpg

免费打赏
天使眼神
2013年12月11日 15:29:58
2楼
施工缝处理得相当好,欠缺的是柱主筋间距不均匀,绑扎时用定位筋控制。
回复
sz1713
2013年12月11日 16:00:36
3楼
:handshake:handshake:handshake:handshake
回复
风行天下
2013年12月11日 16:18:03
4楼

施工缝处理得相当好,赞一个。
回复
建筑老三
2013年12月12日 10:17:16
6楼
从图片看,基层处理不错,但接头钢筋图片显示的太少
回复
yuzhimiao
2013年12月12日 10:44:26
7楼
第二张图片施工缝处理的差
回复
chenxingbo
2013年12月12日 10:56:58
8楼
很不错,注意的是柱头加密箍筋
回复
国家建筑
2013年12月12日 10:57:15
9楼
这算不错的了,,,,,,,,,
回复
csdchst
2013年12月12日 11:01:56
10楼
施工缝处理得相当好。
回复
iwjh
2013年12月12日 11:29:13
11楼
天使眼神 发表于 2013-12-11 15:29 施工缝处理得相当好,欠缺的是柱主筋间距不均匀,绑扎时用定位筋控制。果然有天使般的眼神,指点得准确到位
回复
木土土
2013年12月12日 14:23:37
12楼
施工缝处理得相当好。