柱子直径有700mm和1000mm的,操作时站在模板支架,先在柱子外面找到梁底标高,弹线,用云石机先顺线进行切割,这样外面就是齐的了,然后再凿毛柱子内部,把表面砂浆和松散的石子全部剔掉,最后就是下面图片效果。各位看看如何,有没有什么问题?
柱子直径有700mm和1000mm的,操作时站在模板支架,先在柱子外面找到梁底标高,弹线,用云石机先顺线进行切割,这样外面就是齐的了,然后再凿毛柱子内部,把表面砂浆和松散的石子全部剔掉,最后就是下面图片效果。各位看看如何,有没有什么问题?
![image_20131211150819.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![image_20131211150909.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![image_20131211150819.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![image_20131211150909.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![image_20131211150938.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
施工缝处理得相当好,欠缺的是柱主筋间距不均匀,绑扎时用定位筋控制。
回复
3楼
:handshake:handshake:handshake:handshake
回复
4楼
施工缝处理得相当好,赞一个。
回复
6楼
从图片看,基层处理不错,但接头钢筋图片显示的太少
回复
7楼
第二张图片施工缝处理的差
回复
8楼
很不错,注意的是柱头加密箍筋
回复
9楼
这算不错的了,,,,,,,,,
回复
10楼
施工缝处理得相当好。
回复
11楼
天使眼神 发表于 2013-12-11 15:29 施工缝处理得相当好,欠缺的是柱主筋间距不均匀,绑扎时用定位筋控制。果然有天使般的眼神,指点得准确到位
回复
12楼
施工缝处理得相当好。
回复