,第一种解法:选B。第二种解法:依据 配三66页式2-6,解1中的874.38KVA还要除以一个综合效率,根据配三66页式2-6小注,综合效率=0.82~0.88,综合SG1=993.2~1065.9KVA,选D。这道题焦点,在于综合效率的定义,有人说采用利用系数法后已经考虑了综合效率值,我觉得混淆了这两个数值的定义,并且2012年案例上13题,,明确指出了,综合效率值跟需要系数为两个不同的值。综上所述,我更倾向于第二种解法。
,第一种解法:
选B。第二种解法:依据 配三66页式2-6
,解1中的874.38KVA还要除以一个综合效率,根据配三66页式2-6小注,综合效率=0.82~0.88,综合SG1=993.2~1065.9KVA,选D。
这道题焦点,在于综合效率的定义,有人说采用利用系数法后已经考虑了综合效率值,我觉得混淆了这两个数值的定义,并且2012年案例上13题,
,明确指出了,综合效率值跟需要系数为两个不同的值。综上所述,我更倾向于第二种解法。
15楼
时光以北暮南城 发表于 2013-12-11 16:25 楼主,我点错了,我不是故意的,想支持下的,呜呜:),感谢支持
回复
16楼
楼主的公式应用不对,民用建筑电气设计数据手册(第二版)讲的很详细
这个公式用于稳定负荷。
这道题是消防临时负荷应该使用发电机总负荷的公式。
新浪微博:冯胤清
微信二维码:
回复
17楼
peak918 发表于 2013-12-11 23:15 楼主的公式应用不对,民用建筑电气设计数据手册(第二版)讲的很详细这里的公式是引用自《建筑电气常用数据》04DX101-1吗?按这本图集的公式,本题的消防电梯Ks值是取1.59呢,还是取1.224呢,照明K值取1,消防水泵、风机的K值取多少呢?
回复
18楼
peak918 发表于 2013-12-11 23:15 楼主的公式应用不对,民用建筑电气设计数据手册(第二版)讲的很详细另外求教稳定负荷的定义?消防负荷KX一般取1能否算稳定负荷?
回复
19楼
btlhrdb1972 发表于 2013-12-11 15:28 发电机的额定容量应该就是输出容量,我们计算输入容量有何意义!发电机的输入就是柴油机输出,可以用来选择柴油机。
回复
20楼
w3228672zhh 发表于 2013-12-11 15:35 这题跟上午谐波电流值那题,我归纳为考的是12年的原题,细细对比下就知道出题者的思路了那道题没有“额定”两个字
回复
21楼
女流 发表于 2013-12-12 09:44 那道题没有“额定”两个字难道是额定容量,跟发电机容量的区别?这两个跟发电机所带负荷的综合效率有关系吗?换句话说能找到这三个数值的转换公式吗?
回复
24楼
w3228672zhh 发表于 2013-12-11 14:06 ,欢迎大家讨论一句话:综合效率=同时系数 不等于的是需要系数
回复
25楼
anhen4wen 发表于 2013-12-12 10:13 一句话:综合效率=同时系数 不等于的是需要系数何处写明综合效率=同时系数?
回复
26楼
btlhrdb1972 发表于 2013-12-12 10:06 额定容量是系列值,故要求计算容量!懂了,多谢指导。
回复