,第一种解法:选B。第二种解法:依据 配三66页式2-6,解1中的874.38KVA还要除以一个综合效率,根据配三66页式2-6小注,综合效率=0.82~0.88,综合SG1=993.2~1065.9KVA,选D。这道题焦点,在于综合效率的定义,有人说采用利用系数法后已经考虑了综合效率值,我觉得混淆了这两个数值的定义,并且2012年案例上13题,,明确指出了,综合效率值跟需要系数为两个不同的值。综上所述,我更倾向于第二种解法。
,第一种解法:
选B。第二种解法:依据 配三66页式2-6
,解1中的874.38KVA还要除以一个综合效率,根据配三66页式2-6小注,综合效率=0.82~0.88,综合SG1=993.2~1065.9KVA,选D。
这道题焦点,在于综合效率的定义,有人说采用利用系数法后已经考虑了综合效率值,我觉得混淆了这两个数值的定义,并且2012年案例上13题,
,明确指出了,综合效率值跟需要系数为两个不同的值。综上所述,我更倾向于第二种解法。
2楼
:),欢迎大家讨论
回复
3楼
回复
5楼
本帖最后由 女流 于 2013-12-11 15:16 编辑 btlhrdb1972 发表于 2013-12-11 15:02 谈点个人看法:首先佩服楼主的精神!其实在实际工作中,没有这么复杂,只是让命题组砖家命题后,就让大 …题中要求的是额定容量,除以效率就是输入容量了。所以楼主第一种解法是对的。
回复
6楼
女流 发表于 2013-12-11 14:58 这个解释有点看不懂呀,题目问的是发电机组额定视在功率,配三2-6的SG1求出来是根据稳定负荷计算的视在功率,里边有区别吗?
回复
7楼
输入容量=额定容量/综合效率的公式在哪里呢?
回复
9楼
:)这题跟上午谐波电流值那题,我归纳为考的是12年的原题,细细对比下就知道出题者的思路了
回复
10楼
w3228672zhh 发表于 2013-12-11 15:18 这个解释有点看不懂呀,题目问的是发电机组额定视在功率,配三2-6的SG1求出来是根据稳定负荷计算的视在功 …发电机组。。。柴油机带发电机,柴油机输出就是发电机输入,而发电机输出是额定。配三是求发电机的输入,既柴油机的输出。
回复
12楼
btlhrdb1972 发表于 2013-12-11 15:02 谈点个人看法:首先佩服楼主的精神!其实在实际工作中,没有这么复杂,只是让命题组砖家命题后,就让大 …何处判断非专家本意呢,我觉得这题考的就是12年案例原题,只是12年案例给出了综合效率的具体值而已,换句话讲,如果这题也给出了综合效率的具体值,还要不要除呢
回复
13楼
我们算法是:
1.算消防负荷,必须除效率,选择D 。
2.保障负荷,小于消防负荷,选择D。
回复
14楼
楼主,我点错了,我不是故意的,想支持下的,呜呜
回复