本人正在做一个四层框架带一层地下室的项目,初步建模后计算,结果地下室层框架梁大部分超筋,梁端负筋很大。造成此原因是不是由于将地下室外墙输入模型引起地下室层整体刚度过大,加大了地震剪力,从而引起框架梁超筋。虚心请教:1.框架结构的地下室外墙是否需要输入模型,可否在建模时不输入,按纯框架计算,地下室外墙按构造考虑?因为框架结构地下室外墙只起维护作用。2.地下室层框架梁超筋该如何解决?注:本工程为8度(0.2g)第三组Ⅱ类场地一级框架。周期位移等都在可控范围之内。附地下室层
本人正在做一个四层框架带一层地下室的项目,初步建模后计算,结果地下室层框架梁大部分超筋,梁端负筋很大。造成此原因是不是由于将地下室外墙输入模型引起地下室层整体刚度过大,加大了地震剪力,从而引起框架梁超筋。
虚心请教:1.
框架结构的地下室外墙是否需要输入模型,可否在建模时不输入,按纯框架计算,地下室外墙按构造考虑?因为框架结构地下室外墙只起维护作用。2.地下室层框架梁超筋该如何解决?
注:本工程为8度(0.2g)第三组Ⅱ类场地一级框架。这种情况应该按实际情况建立模型,也就是带上剪力墙参与计算。地下室外墙不单单维护结构作用,还有挡土墙的作用等等。你配筋大可能你输入荷载大造成的,比如输入消防荷载。这就直接造成比其他工作配筋量大很多。在者你检查下参数设置里面定义了没是否勾选地下室没。种个参数很重要的。还有造成配筋大的原因还有就是度数很高8度。
回复
4楼
建模时有地下室就有挡土墙啊
回复
5楼
如果不想考虑挡土墙的刚度,可以按深梁输入
回复
6楼
有模型可以看吗?或者图纸等资料,前几年类似的项目可以分开计算,挡土墙按下端固结,上部简支的单向板计算,不考虑柱子能给其的侧向支撑作用,不知道近几年什么情况,设计把握住整体概念,一般怎么做都不会出问题的
回复
7楼
我们也做过这样的, 最后是按纯框架做了,如果输墙的话,计算可能比较小
回复
8楼
补充一下,我们这是8度区,0.2g,第二组
回复