10kV母线上有VT断相报警,但是可以复位
benx2013
Lv.3
2013年12月11日 08:09:44
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
最近厂里的10kv母线上的出线柜上有时会报VT断相告警,但是查看VT电压正常,并无断线之类的现象,复位后正常,出线这种情况一般是什么原因呢
最近厂里的10kv母线上的出线柜上有时会报VT断相告警,但是查看VT电压正常,并无断线之类的现象,复位后正常,出线这种情况一般是什么原因呢
免费打赏
zhe2003
2013年12月11日 08:25:16
2楼
坐等大神回复,我也想知道
回复
talentyxr
2013年12月11日 10:14:28
3楼
系统中存在谐波导致三相电压平衡,偶尔引起如负序电压等参数短暂超过报警设置值,造成报警。
回复
nijun19820214
2013年12月11日 10:54:55
4楼
学习到了很多东西 很不错
回复
a565813032
2013年12月12日 21:15:36
5楼
三相电压不平衡,导致与装置误动作。