个人感觉在电流互感设置同名端没有什么用,到底什么时候才需要注意同名端是否错接的问题??
个人感觉在电流互感设置同名端没有什么用,到底什么时候才需要注意同名端是否错接的问题??
2楼
哈哈!就像是“人为什么要分左右手?”一样的问题,就像“地球为什么要分东南西北”差不多。
互感器分出同名端和异名端,追根溯源,来自于电磁感应原理。
“同名端”是一个相对参考极性端。
因为电气物理量在很多时候需要规定一个统一的方向,作为参照物,以便计算分析。
电路原理课程里面做节点电压分析的时候,为什么首先要选择
参考零电位点?做节点电流分析的时候首先要规定流入和流出节点的电流的正负?
知道这些个道理就好弄明白了。总之,是为了便于计算和分析。
交流电也是有极性的(通常所说的相位),当多个交流电流、电压综合在一起的时候,各电流、电压的相对极性对计算分析就很有用。电度表、功率表等等,实际就是具有计算作用的电表,继电保护装置就更不用说了。
因为悠闲,啰嗦了这么多,不知道对不对题。
回复
3楼
交流电在某一个瞬间和直流电一样,有进有出,有方向。同名端就是规定这个方向的。尤其是差动保护,必须进出相“顶牛”啊。
回复
4楼
那么低压一般测量用的互感乱接都行咯?计量用关系到功率计算,为了和电压相角一致,就不能乱接么?
回复
5楼
本帖最后由 wboy8759 于 2013-12-10 22:54 编辑
仅在一个独立回路里仅测量一相电流是可以不考虑同名端的(如单电流表法);
如果采用两相互感器而要测量三相电流,就要考虑同名端问题了(二CT三表法——不完全星形接线);
三相互感器测三相电流也要考虑同名端,因为三相互感器二次侧要接成完全星形;
牵涉到某种一块电表既要接入电流又要接入电压时,绝对要考虑同名端配合的!
呀呀,看来你没学过电工基础唉。
相量,相量分析(跟力学的矢量分析差不多)。
回复
7楼
简答:
1、单一测量电流或只用这一个电流量作保护时可以不分头尾端(K1、K2)。
2、有另一个(或多个)电量参与,共同完成某项测量、计量、保护、比较等功用时,则必须分清同名与异名端。
回复
8楼
简单说就是让你不犯错误!
回复
9楼
学习,学习!
回复
10楼
一般的测量当然不用考虑这个问题