关于无梁楼盖板筋绑扎搭接区域问题
dqb2010
dqb2010 Lv.2
2013年12月10日 17:51:28
来自于建筑施工
只看楼主

无梁楼盖板筋绑扎搭接区域有具体要求吗?下图绑扎搭接区域是否正确?望高手指导,谢谢!

无梁楼盖板筋绑扎搭接区域有具体要求吗?下图绑扎搭接区域是否正确?望高手指导,谢谢!

CIMG9812_副本.jpg

免费打赏
js66xiaoyu
2013年12月10日 20:18:47
2楼
看图片板筋接头没相互错开
回复
hongwei-151
2013年12月10日 20:35:54
3楼
按11g101-1中的规定,住上板带钢筋的搭接区范围在住上板带
回复
dqb2010
2013年12月14日 23:25:39
4楼
hongwei-151 发表于 2013-12-10 20:35 按11g101-1中的规定,住上板带钢筋的搭接区范围在住上板带同意你的观点,板底筋应该在柱上板带L/3处搭接;面筋应该在跨中L/3处搭接。不知道这么理解对不对。另外,如上图所示施工对结构影响大不大呢?
回复
挂在
2017年11月02日 19:26:45
5楼
有点问题,板底筋搭接应在柱端1/3L范围内,板面筋在跨中1/3L范围内。图中板底筋在跨中1/3L范围内。