地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电?!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年12月10日 17:38:44
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-19 12:39 编辑 请大家讨论:小区地库结构钢筋与小区内所有住宅楼基础钢筋相连,变配电室设在地库内,各住宅楼能否采用TN-C-S方式供电?!我认为这种基础相连的情况,应该采用TN-S系统方式五线供电!也有一部分人认为是必须采用TN-S系统,因为GB50057-2010的6.1.2条规定“当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN -S系统”

本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-19 12:39 编辑

请大家讨论:小区地库结构钢筋与小区内所有住宅楼基础钢筋相连,变配电室设在地库内,各住宅楼能否采用TN-C-S方式供电?!

我认为这种基础相连的情况,应该采用TN-S系统方式五线供电!

也有一部分人认为是必须采用TN-S系统,因为GB50057-2010的6.1.2条规定“当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN -S系统”


但我也见到国内某些新建住宅小区设计采用TN-C-S系统方式四线供电的,虽然很少见,但的确存在,通过了图纸审查、付诸实施且使用多年。

特此发帖请大家讨论,并请大家说出能用或不能用或最好用哪一种的理由!!!

---------------------------------
补充附件:GB50057-2010 《建筑物防雷设计规范》
be6226c4b40ea420115d.pdf
5.0 MB
立即下载
免费打赏
我爱喝绿茶
2013年12月11日 09:52:43
22楼
rk5707 发表于 2013-12-11 09:24 当采用外置变配电室给建筑物供电时最好采用TN-C-S接地系统。原因有两个:1、经济,节省了一根导线。2 …瑕不掩瑜,词用的精致啊。
回复
无影
2013年12月11日 09:59:04
23楼
如绿茶所说,本身就是强制性条文,个人认为大家应遵照执行。
如有不同意见可以和规范主编单位:中国中元国际工程公司联系。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 09:59:59
24楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-11 08:57 发个审图意见1.电源引自地下车库变电所,低压配电系统接地型式为TN-C-S系统,不满足GB50057-2010第6.1.2条 …哈哈,吓一跳,被执行管理操作,以为被删帖了呢。
回复
camida
2013年12月11日 10:09:32
25楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-11 09:59 哈哈,吓一跳,被执行管理操作,以为被删帖了呢。6.1.2当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN -S系统。 从车库变电所到进楼总箱是TNC四线,从楼总箱到分箱是TNS五线,所以这一套就是TNCS,小白理解,不知对否?
回复
camida
2013年12月11日 10:11:15
26楼
rk5707 发表于 2013-12-11 09:24 当采用外置变配电室给建筑物供电时最好采用TN-C-S接地系统。原因有两个:1、经济,节省了一根导线。2 …虽然不能完全明白,但是感觉很正确的样子:lol
回复
muyuyao
2013年12月11日 10:25:27
27楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-11 08:43 前段时间做过一个项目,说配电室在车库内,和各主楼属于同一建筑,根据GB50017-2010,6.1.2,需采用TN-S系统 …请给出GB50017-2010,6.1.2的规定或在此整体上传!!!
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 10:38:03
28楼
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2013-12-11 11:20 编辑 camida 发表于 2013-12-11 10:09 6.1.2当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN -S系统 …主楼和车库连为一体,属于一整体建筑。(那次和审图工程师沟通,她这么说的)
回复
muyuyao
2013年12月11日 10:42:18
29楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-7 13:23 编辑 camida 发表于 2013-12-11 10:09 6.1.2当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN -S系统 …6.1.2当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN -S系统。 ———--我认为,整个小区建筑钢筋是整体相联接的,地库与各住宅楼等所有建筑单体就是一个整体建筑,按照此规范条文的规定,从建筑物地库内总变电站低压柜起供电给本建筑物内各住宅楼等所有建筑单体的配电线路和分支线路就必须采用 TN -S系统。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 10:42:32
30楼
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2013-12-11 19:28 编辑 muyuyao 发表于 2013-12-11 10:25 请给出GB50017-2010,6.1.2的规定或在此整体上传!!!写错了,不好意思啊,是GB50057,我找个电子版上传啊。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 10:46:01
31楼
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2013-12-11 11:21 编辑

中华人民共和国国家标准

建筑物防雷设计规范

Code for design protection of
structures against lightning
GB 50057-2010

主编部门:中国机械工业联合会
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2011年10日
6.1.1 在工程的设计阶段不知道电子系统的规模和具体位置的情况下,若预计将来会有需要防雷击电磁脉冲的电气和电子系统,应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个接地系统,并应在需要之处预埋等电位连接板。
6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。
条文说明
6.1.1 现在许多建筑物工程在建设初期甚至建成后,仍不知其用途,许多是供出租用的。在防雷击电磁脉冲的措施中,建筑物的自然屏蔽物和各种金属物以及其与以后安装的设备之间的等电位连接是很重要的。若建筑物施工完成后,要回过来实现本条所规定的措施是很难的。
这些措施实现后,以后只要合理选用和安装SPD以及做符合要求的等电位连接,整个措施就完善了,做起来也较容易。
6.1.2 当电源采用TN系统时,建筑物内必须采用TN-S系统,这是由于正常的负荷电流只应沿中线N流回,不应使有的负荷电流沿PE线或与PE线有连接的导体流回,否则,这些电流会干扰正常运行的用电设备。本条为强制条文。
回复