《高规》条文理解求教
zengzengy
zengzengy Lv.5
2013年12月10日 16:48:00
只看楼主

《高规》7.2.2注:建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/s,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/S。“室、内外消防用水量”是不是指室内外总的消防用水量?

《高规》7.2.2注:建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/s,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/S。“室、内外消防用水量”是不是指室内外总的消防用水量?
免费打赏
老妖精
2013年12月10日 17:56:04
2楼
是7.2.4的注,不是7.2.2,含义是“室内、室外都可减5“,注意“超过20”中不含20本身。:handshake
回复
zengzengy
2013年12月11日 08:55:21
3楼
谢谢老妖精这么及时的回复
回复
craft0001
2013年12月11日 12:27:32
4楼
学习了,我一直以为是室内外一共减少5L/S的。
回复
云飘飘
2013年12月11日 13:25:04
5楼
对的,各个减5
回复
funsunchen
2013年12月13日 22:42:53
6楼
理解了,谢谢老妖精
回复