急!急!急!从水井里抽水的变频稳压给水用什么系统?怎么设计?
隐身90
隐身90 Lv.6
2013年12月10日 16:19:43
只看楼主

最近一项目需要从水井中取水供职工生活使用,流量8m3/h,扬程27m。由于是北方,故变频泵放在泵房内,但是水井到泵房有70米距离。请问各位高手,这种情况要选什么样的变频稳压给水设备呢?一般变频泵均为无负压设备,没法直接从水井抽水;用变频自吸泵是否可行?还是在变频离心泵的吸水管上加一个真空引水罐(这种情况下水泵停止运行时,真空引水罐是否需要从水泵出水管吸水来保证不被抽空)?另外,水泵的吸水管一般选什么材质?

最近一项目需要从水井中取水供职工生活使用,流量8m3/h,扬程27m。由于是北方,故变频泵放在泵房内,但是水井到泵房有70米距离。请问各位高手,这种情况要选什么样的变频稳压给水设备呢?一般变频泵均为无负压设备,没法直接从水井抽水;用变频自吸泵是否可行?还是在变频离心泵的吸水管上加一个真空引水罐(这种情况下水泵停止运行时,真空引水罐是否需要从水泵出水管吸水来保证不被抽空)?
另外,水泵的吸水管一般选什么材质?
免费打赏
www.cshuadu.com
2013年12月10日 16:22:04
2楼
你最好找个无负压供水设备公司问下,网址就在我头上
回复
richudongfang001
2013年12月10日 16:51:22
3楼
可在泵房做个水箱,从水井抽的水进到水箱,变频泵从水箱抽水!
回复
huangzhimin
2013年12月11日 10:19:46
4楼
一、水井供水设计应注意的问题:(可参见《室外给水设计规范》 GB 50013-2006 以下有关规定)

5.1.3 用地下水作为供水水源时,应有确切的水文地质资料,取水量必须小于允许开采量,严禁盲目开采。地下水开采后,不引起水位持续下降、水质恶化及地面沉降。(强制性条文)

5.2.7 采用管井取水时应设备用井,备用井的数量宜按 10%~20%的设计水量所需井数确定,但不得少于 1 口井。

9.8.1 生活饮用水必须消毒。(强制性条文)

6.2.1 水泵吸水井、进水流道及安装高度等应根据泵型、机组台数和当地自然条件等因素综合确定。
6.2.3 吸水管布置应避免形成气囊,吸水口的淹没深度应满足水泵运行的要求。
(水泵吸水条件良好与否,直接影响水泵的运行效率和使用寿命。水泵吸水管长度不应太长)

二、初步意见:(在满足供水水质要求的条件时)
1、设水井两座,一用一备;
2、水井用潜水电泵取水,经消毒送泵房吸水井;
3、采用给水变频调速泵两台供水(一用一备)。





回复
xjzh1212
2013年12月11日 17:55:41
5楼
建议用潜水清水泵,这个东西以前我就知道格兰副有,但是貌似现在很多国产泵也做,如果你做成多级离心泵或卧式离心泵的话,要考虑水泵的吸程,再说井水取水深度一版都是地下60米一下,干式安装的水泵根本满足不了要求
回复