钢规8.2.7第5条要求侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf但是又有,若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼缘与腹板的链接焊缝等。想问问这个内力沿侧面角焊缝全长分布,是怎么定义的?什么样的不是沿侧面全长分布的?
钢规8.2.7第5条要求侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf
但是又有,若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼缘与腹板的链接焊缝等。
想问问这个
内力沿侧面角焊缝全长分布,是怎么定义的?什么样的不是沿侧面全长分布的?
2楼
说不上来,等高手回答
回复
3楼
H型钢不受限制!!
我也在书上看到过!!咱们门市钢架也是这么干的!!求大神吧!!
回复
4楼
抽空查阅了一些资料,试着分析一下,也不知是否准确。
内力沿侧面角焊缝全长分布一般有三种情况:组合梁翼缘板与腹板的连接焊缝;梁的支撑加劲肋与腹板的连接焊缝;屋架中的弦杆与节点板的连接焊缝。
1、组合梁翼缘板与腹板的连接处存在水平向剪力,此剪力由相邻截面弯曲正应力不平衡所引起。该剪力由翼缘板与腹板的连接焊缝所承受,因弯曲正应力沿梁全长分布,所以该剪力也沿焊缝全长分布。
2、梁的支撑加劲肋主要用于承受集中力或支座反力,由这两个力的性质可知,必然沿着支撑加劲肋的全长作用,则加劲肋与腹板的连接焊缝同样全长受力。
3、屋架中的弦杆包括上弦杆与下弦杆,在节点处由节点板相连。按计算假定,弦杆受力比较单一,即都为轴力(或拉或压)。而轴力是沿截面均匀分布的,并且沿杆件全长不变。这样,弦杆与节点板的连接焊缝也同样全长受力。
回复
5楼
一介书生第二 发表于 2013-12-11 11:27 抽空查阅了一些资料,试着分析一下,也不知是否准确。 内力沿侧面角焊缝全长分布一般有三种情 …也就是说很少情况是通长分布的
回复
6楼
本帖最后由 mulinyangguang 于 2014-7-11 16:26 编辑
钢结构规范8.2.7条第5款,内力沿角焊缝侧面全长分布时,计算长度不受限制。
兰定筠 2013专业考试应试技巧和题解,
381页 注意中说的和545的题解不一样,怎么解释规范上这一条
回复
7楼
路过,学习一下......
回复
8楼
一介书生第二 发表于 2013-12-11 11:27 抽空查阅了一些资料,试着分析一下,也不知是否准确。 内力沿侧面角焊缝全长分布一般有三种情 …中间支撑的加劲肋也要看中间所受到的集中力是如何作用吧。。
回复
9楼
内力全长分布真的比较模糊的。
回复
10楼
LZ,最终的答案是什么?
回复
11楼
路过,学习一下......
回复