承台基础砼已浇筑但钢筋没有埋设怎么办?
krysta
krysta Lv.2
2013年12月10日 14:28:51
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-10 14:33 编辑 承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。 现有以下三个想法,请大家点评一下: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-10 14:33 编辑

承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。
现有以下三个想法,请大家点评一下:
一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果!
二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?
三、与建设单位和设计单位沟通把地梁提高,地梁底与承台面平。(这个涉及的就多了,就不是我一人之力能做到的了,会很麻烦。)

你们认为我的这三个想法哪个会更好点?或者你觉得怎么处理最好,希望各位多多指点。

免费打赏
nyp1102
2013年12月12日 14:02:54
22楼
我只能说楼主你们的施工方也太不靠谱了~这东西你们做完了不自检,不叫监理检查验收下的么?重大质量事故啊
回复
zongxiaoxiong
2013年12月12日 15:11:48
23楼
和设计商量一下,如果植筋可以,然后做一个抗拔实验应该就可以了吧
回复
zhaoxy1223
2013年12月12日 15:58:54
24楼
一般优先考虑抬高承台拉梁标高 改改图出个变更就可以了 最简单的办法
不行的话可以考虑植筋 植筋强度可以根据规范计算
回复
sccbjs
2013年12月12日 19:08:11
25楼
采用植筋技术吧,具体作法和要求可参见建筑施工手册第四版或第五版钢筋工程分部植筋施工,那里面有相关参数,施工单位可先编制一个处理方案报监理单位、设计单位审批。
回复
jianzhudj
2013年12月12日 21:27:53
26楼
做个梁箍,承台立面植筋与其相连
回复
g409419662
2013年12月12日 21:30:06
27楼
看来过程控制实在是太重要了:):)
回复
cmj361653
2013年12月12日 23:17:24
28楼
vicpcao 发表于 2013-12-10 21:32 晚上偷着干,别让监理和甲方看到,我们就是这么干的,和真的一模一样这个不行哦,梁锚固不够,以后出事是要坐牢滴;;P
回复
背枪的乞丐
2013年12月13日 01:21:07
29楼
这种事情都能忘啊 不是哦 是不是下面施工班组故意偷工减料被发现了让你来救火哦
回复
wscl12
2013年12月13日 01:26:35
30楼
不错 学习了 谢谢楼主
回复
hmy-yy
2013年12月13日 08:52:04
32楼
征求设计单位的意见,要他们出具设计变更,不能怕麻烦啊
回复

相关推荐