承台基础砼已浇筑但钢筋没有埋设怎么办?
krysta
krysta Lv.2
2013年12月10日 14:28:51
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-10 14:33 编辑 承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。 现有以下三个想法,请大家点评一下: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-10 14:33 编辑

承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。
现有以下三个想法,请大家点评一下:
一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果!
二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?
三、与建设单位和设计单位沟通把地梁提高,地梁底与承台面平。(这个涉及的就多了,就不是我一人之力能做到的了,会很麻烦。)

你们认为我的这三个想法哪个会更好点?或者你觉得怎么处理最好,希望各位多多指点。

免费打赏
boxin0724
2013年12月13日 09:00:15
33楼
天地不言 发表于 2013-12-11 21:12 话说花篮梁早就不用了吧,你还想起古董了,支持你。花篮梁?第一次听说,能否详细点。谢谢。
回复
celil
2013年12月13日 09:08:37
34楼
抬高比较靠谱,不过还得具体设计人员决定
回复
qzxyzxyz
2013年12月13日 09:37:39
35楼
和设计方沟通,属较大疏漏,会出问题
回复
天地不言
2013年12月13日 09:59:53
36楼
boxin0724 发表于 2013-12-13 09:00 花篮梁?第一次听说,能否详细点。谢谢。百度去吧。;P
回复
pinbo_hsm
2013年12月13日 10:54:36
37楼
vicpcao 发表于 2013-12-10 21:32 晚上偷着干,别让监理和甲方看到,我们就是这么干的,和真的一模一样你这是。。。出事了妥妥的作死啊
回复
马牙槎
2013年12月13日 11:41:48
38楼
这个工程没有甲方和监理监督吗?
回复
你再猜啊
2013年12月13日 15:07:03
39楼

最好是抬高基础梁了,植筋感觉不靠谱
回复
louyuanjian1
2013年12月13日 17:15:48
40楼
先考虑梁抬高,但是要考虑基础埋置深度,必须要设计认可才行,植筋的方法我看不一定好。你本身就属于管理不到位发生的质量问题。有一个朋友讲晚上偷着干,那肯定不行的。
回复
kaikai4634
2013年12月13日 17:20:52
41楼

最好是征求设计单位的意见
回复
ldnihao123
2013年12月13日 20:37:34
42楼
第三个方案好些,费事但最稳妥。