承台基础砼已浇筑但钢筋没有埋设怎么办?
krysta
krysta Lv.2
2013年12月10日 14:28:51
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-10 14:33 编辑 承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。 现有以下三个想法,请大家点评一下: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-10 14:33 编辑

承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。
现有以下三个想法,请大家点评一下:
一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果!
二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?
三、与建设单位和设计单位沟通把地梁提高,地梁底与承台面平。(这个涉及的就多了,就不是我一人之力能做到的了,会很麻烦。)

你们认为我的这三个想法哪个会更好点?或者你觉得怎么处理最好,希望各位多多指点。

免费打赏
ewen3921
2013年12月11日 19:47:23
12楼
重新搞个花篮梁然后植筋锚入承台我看行;P
回复
wxslp123456
2013年12月11日 20:26:51
13楼
最好是征求设计单位的意见,现在可以隐瞒过去,以后就麻烦了
回复
天地不言
2013年12月11日 21:11:29
14楼
看荷载条件吧,基础梁底标高提高与承台顶齐平,JCL就成拉梁或者联系梁了。
回复
天地不言
2013年12月11日 21:12:39
15楼
ewen3921 发表于 2013-12-11 19:47 重新搞个花篮梁然后植筋锚入承台我看行话说花篮梁早就不用了吧,你还想起古董了,支持你。:handshake
回复
天地不言
2013年12月11日 21:13:35
16楼
lihong520555 发表于 2013-12-11 13:24 出点钱让设计单位按最简单的办法出个设计变更设计变更需要钱吗?
回复
qingkong639344
2013年12月11日 22:51:29
17楼
这可是大变更,不可儿戏!在基础上植筋绝对不靠谱!还是选择第三个方案吧。
回复
无间道
2013年12月12日 06:46:41
18楼
那就只能采取加固处理的方式了。
回复
tkp2230235
2013年12月12日 09:29:10
19楼
让甲方去找设计单位啊
回复
木土土
2013年12月12日 09:39:39
20楼
这种事最好的办法就是和设计商量,看能不能改标高,如果设计不能的话,那就砸了重来呗,
回复
国家建筑
2013年12月12日 11:15:40
21楼
抬高地梁标高最靠谱,植筋要求很多,并且得考虑植筋是否能达到协调工作的目的,
赶紧联系设计单位吧,
回复

相关推荐