漏电保护器RCD的动作与否讨论?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月10日 09:40:09
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-10 14:01 编辑 (1)在一个没有PE线的建筑物内设备外壳不接地,RCD也能工作。(2)如果发生漏电的灯具安装在绝缘极好的橡胶垫上,RCD肯定不会动作,但若人触及此外壳且发生30mA泄漏电电流时RCD必然动作以上两点看了后迷惘了,尤其第二点漏电的灯具安装在极好的橡胶垫上RCD为什么不会动作,灯具金属外壳有漏电跟灯具的底部处在什么位置上也有关系吗?最后还加上一句人触及后才会跳闸,难道电流必须通过人体在通过大地回到变压器RCD才能跳闸吗?那这不是违背了没有PE线也能跳闸的真理。不可思议。求解释

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-10 14:01 编辑

(1)在一个没有PE线的建筑物内设备外壳不接地,RCD也能工作。
(2)如果发生漏电的灯具安装在绝缘极好的橡胶垫上,RCD肯定不会动作,但若人触及此外壳且发生30A泄漏电电流时RCD必然动作


以上两点看了后迷惘了,尤其第二点漏电的灯具安装在极好的橡胶垫上RCD为什么不会动作,灯具金属外壳有漏电跟灯具的底部处在什么位置上也有关系吗?最后还加上一句人触及后才会跳闸,难道电流必须通过人体在通过大地回到变压器RCD才能跳闸吗?那这不是违背了没有PE线也能跳闸的真理。不可思议。求解释




315b3d43545272faa2cd.rar
490 KB
立即下载
qq359879362
2013年12月10日 09:59:21
2楼
第二点:如果发生漏电的灯具安装在绝缘极好的橡胶垫上,RCD肯定不会动作,但若人触及此外壳且发生30mA泄漏电电流时RCD必然动作。
这是因为发生漏电的灯具安装在绝缘极好的橡胶垫上,设备外壳相当于没有接地,漏电流没有通路,也就没有漏电流,RCD不会动作,只是外壳对地有一个相对电压。当人接触外壳后,相当于有了通路,有了漏电流,自然RCD动作。
回复
知乎圆桌
2013年12月10日 10:02:56
3楼
qq359879362 发表于 2013-12-10 09:59 第二点:如果发生漏电的灯具安装在绝缘极好的橡胶垫上,RCD肯定不会动作,但若人触及此外壳且发生30mA泄漏 …“这是因为发生漏电的灯具安装在绝缘极好的橡胶垫上,设备外壳相当于没有接地,漏电流没有通路,也就没有漏电流,RCD不会动作”那试问第一点没有PE线也可以动作,为什么?PE线在这里也是接地的作用。按您说的没接地就形不成通路RCD就不会动作。
回复
qq359879362
2013年12月10日 10:32:47
4楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-10 10:02 “这是因为发生漏电的灯具安装在绝缘极好的橡胶垫上,设备外壳相当于没有接地,漏电流没有通路,也就没有 …RCD的原理很简单,检测进互感器多少电流,出去多少电流,只要没有旁路电流,RCD就不会动作,反之则动作。(1)在一个没有PE线的建筑物内设备外壳不接地,RCD也能工作。这个理解有点矛盾,这里RCD也能工作是指漏电了也会动作还是指能保持设备正常工作?如果是前者,那么肯定的漏电流不通过PE线但能通过其它的电气回路跑掉,比如外壳直接接地等。
回复
知乎圆桌
2013年12月10日 10:38:18
5楼
qq359879362 发表于 2013-12-10 10:32 RCD的原理很简单,检测进互感器多少电流,出去多少电流,只要没有旁路电流,RCD就不会动作,反之则动作。 …您对RCD的理解我明白了,金属灯具外壳没有以任何形式与大地做连接,即使金属外壳上有漏电电流但此电流一直附着在金属外壳上等于没丢失,所以RCD是不跳闸了。
回复
知乎圆桌
2013年12月10日 10:38:43
6楼
期待更多意见的解释!!!
回复
无影
2013年12月10日 10:53:19
7楼
这两条楼主是在哪里看到的呢?我个人觉得,第二条是对第一条的解释。说明RCD工作的方式。
回复
知乎圆桌
2013年12月10日 10:54:52
8楼
无影 发表于 2013-12-10 10:53 这两条楼主是在哪里看到的呢?我个人觉得,第二条是对第一条的解释。说明RCD工作的方式。王常余的文章“谈谈路灯接地”百度可以搜索到
回复
知乎圆桌
2013年12月10日 10:57:06
9楼
无影 发表于 2013-12-10 10:53 这两条楼主是在哪里看到的呢?我个人觉得,第二条是对第一条的解释。说明RCD工作的方式。您这么一说还真有点像是对第一点的解释。这么说您也赞成qq359879362的意见,RCD跳闸的前提是漏电电流必须通过任何形式的接地使漏电电流回到变压器端。假如金属灯具外壳不接PE线,也不做单独接地装置,漏电电流一直停留在灯具金属表面而没回到变压器端所以RCD不会跳闸。
回复
无影
2013年12月10日 11:08:45
10楼
我看了,我觉得他这几句话写的比较绕。无视吧。。。你自己算一下故障电流,其实对于220V的电压,接地电阻很大的情况下,都可以满足30mA的故障电流脱扣条件,所以,很多时候是无需专门设置接地极的。
回复
开心老爸
2013年12月10日 12:53:18
11楼
剩余电流动作的基本条件是达到动作电流,绝缘很好的时候,也就是降低了单相短路电流,因此不会动作。人接触的时候剩余电流满足要求,当然动作
回复

相关推荐

APP内打开