本帖最后由 yuanfeng0505 于 2013-12-9 22:21 编辑 假设有一个1000米的次干道,为东西方向行车。并且采取节能控制,半夜间隔性的熄灭一般的路灯。现设计如下: 我采用一个相变,路灯采用双侧对称的形式 ,采取单灯功率补偿和母线补偿相结合的方式把功率因数升到0.91.设计高压钠灯NG150+NG100,间隔30米,灯杆8+6米,,相变出来4个路灯回路然后预留4个回路。

本帖最后由 yuanfeng0505 于 2013-12-9 22:21 编辑

假设有一个1000米的次干道,为东西方向行车。并且采取节能控制,半夜间隔性的熄灭一般的路灯。
现设计如下:
我采用一个相变,路灯采用双侧对称的形式 ,采取单灯功率补偿和母线补偿相结合的方式把功率因数升到0.91.设计高压钠灯NG150+NG100,间隔30米,灯杆8+6米,,相变出来4个路灯回路然后预留4个回路。
一边路上就有34个灯杆,NG150+NG100 一共34组,回路采用跳线的方式接线,因为有2个回路半夜要熄灯技能。
我的问题是:1、回路的容量计算 S1=(0.15+0.1)×17×1.1=4.675的计算方式是否正确;(单位是千瓦,1.1是整流器损耗)
2、回路干线上的计算电流Ic1=S/1.732*380*cosψ=4675/1.732/380/0.9=7.89;是否正确
3、四个回路灯数相同,那么总的计算电流我直接四个回路相加即: Ic总=7.89×4=31.5A
4、按照本版版主发的《市政电气100问》里面的计算方式,总的容量就应该为31.5×0.4×1.732=21.82
5、如果把4个回路等容量简单相加就是4.675×4=18.7
6、变压器怎么选呢?我打算把预留的也加进去,也就是把实际计算的容量乘以2然后再除以70%得出最后的箱变容量。
7、单灯都有熔断器,看到一个经验总结贴说熔断器就按2.47倍的单灯计算电流来选择,不知道这个2.47怎么来的。。。
8、每个回路断路器是不是不需要装设漏电保护器了。在总开关那里加一个三段过流保护就可以?路灯的三段保护大家一般按In的多少倍来取。
不知道我上面的计算哪里有基础性的错误啊。因为感觉4和5矛盾了。大家帮帮我吧



免费打赏
我爱喝绿茶
2014年02月17日 13:55:40
12楼
让我也来学习学习。
回复
我爱喝绿茶
2014年02月17日 13:58:58
13楼
我之前做了两年民建电气,现在回老家找了家做市政的单位,接下来的一段时间要好好研究市政电气啦,请大家多多指教。
回复
我爱喝绿茶
2014年02月17日 15:25:13
14楼
单相负荷的总容量应按最大相乘以3计算,17盏灯三相配电肯定不能配平。
回路的容量计算 S1=(0.15+0.1)×17×1.1=4.675的计算方式是否正确,个人感觉你的第一条就算错了。
回复
我爱喝绿茶
2014年02月17日 17:12:59
15楼
哥们,问你个基础问题,道路照度计算和功率密度计算的公式在哪里啊,我以前看到过的,现在想看找不到了。