市政路灯设计时对剩余电流保护的动作电流的选取问题
merou007
merou007 Lv.2
2015年03月11日 17:54:36
只看楼主

本帖最后由 merou007 于 2015-3-12 09:03 编辑 先说下设计内容,本次设计是市政道路路灯设计,系统采用TT系统,全长628M,路灯功率为150W,三相配电,每相线路为vv-2X6的导线,且每相回路的灯具数量为11盏。详见系统图,现在根据《工业与民用配电手册》中对动作电流的选取要求为:线路泄露电流+灯具泄露电流的总泄露电流的2.5-3倍。根据《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》中对泄露电流的选取参考,

本帖最后由 merou007 于 2015-3-12 09:03 编辑

泄露电流.png 泄露电流2.png 路灯系统图.png先说下设计内容,本次设计是市政道路路灯设计,系统采用TT系统,全长628M,路灯功率为150W,三相配电,每相线路为vv-2X6的导线,且每相回路的灯具数量为11盏。详见系统图,现在根据《工业与民用配电手册》中对动作电流的选取要求为:线路泄露电流+灯具泄露电流的总泄露电流的2.5-3倍。根据《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》中对泄露电流的选取参考, 6平方的泄露电流为52mA/Km,按照本次设计长度,本人选为26mA.灯具的泄露电流按照荧光灯在金属构件上即0.1X11(盏)=1.1mA.故本次的泄露电流为26+1.1=27.1mA。动作电流为2.5X27.1=67.75mA。所以动作电流选为100mA,0.2S.请大家讨论下,探讨下计算方法对不对?

泄露电流2.png


泄露电流.png


路灯系统图.png

cd1bb71f2a0777f8ed50.pdf
698 KB
立即下载
li_lan
2016年01月29日 15:25:33
2楼
好资料,好好学习!
回复
xiamuzhixin
2016年01月29日 15:44:17
3楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-1-29 15:51 编辑

长度有628m的条件,为什么还要取一半,计算下不是更好么,至少拿去审图的时候,有理有据啊

另外,多级保护的话,末级的分断时间有要求的,可见GB13955。
回复
ryan_di
2016年01月29日 15:49:05
4楼
一级漏电保护加延时没有必要