路灯设计中供电系统的几个问题
yuanfeng0505
2013年12月09日 22:14:10
只看楼主

本帖最后由 yuanfeng0505 于 2013-12-9 22:21 编辑 假设有一个1000米的次干道,为东西方向行车。并且采取节能控制,半夜间隔性的熄灭一般的路灯。现设计如下: 我采用一个相变,路灯采用双侧对称的形式 ,采取单灯功率补偿和母线补偿相结合的方式把功率因数升到0.91.设计高压钠灯NG150+NG100,间隔30米,灯杆8+6米,,相变出来4个路灯回路然后预留4个回路。

本帖最后由 yuanfeng0505 于 2013-12-9 22:21 编辑

假设有一个1000米的次干道,为东西方向行车。并且采取节能控制,半夜间隔性的熄灭一般的路灯。
现设计如下:
我采用一个相变,路灯采用双侧对称的形式 ,采取单灯功率补偿和母线补偿相结合的方式把功率因数升到0.91.设计高压钠灯NG150+NG100,间隔30米,灯杆8+6米,,相变出来4个路灯回路然后预留4个回路。
一边路上就有34个灯杆,NG150+NG100 一共34组,回路采用跳线的方式接线,因为有2个回路半夜要熄灯技能。
我的问题是:1、回路的容量计算 S1=(0.15+0.1)×17×1.1=4.675的计算方式是否正确;(单位是千瓦,1.1是整流器损耗)
2、回路干线上的计算电流Ic1=S/1.732*380*cosψ=4675/1.732/380/0.9=7.89;是否正确
3、四个回路灯数相同,那么总的计算电流我直接四个回路相加即: Ic总=7.89×4=31.5A
4、按照本版版主发的《市政电气100问》里面的计算方式,总的容量就应该为31.5×0.4×1.732=21.82
5、如果把4个回路等容量简单相加就是4.675×4=18.7
6、变压器怎么选呢?我打算把预留的也加进去,也就是把实际计算的容量乘以2然后再除以70%得出最后的箱变容量。
7、单灯都有熔断器,看到一个经验总结贴说熔断器就按2.47倍的单灯计算电流来选择,不知道这个2.47怎么来的。。。
8、每个回路断路器是不是不需要装设漏电保护器了。在总开关那里加一个三段过流保护就可以?路灯的三段保护大家一般按In的多少倍来取。
不知道我上面的计算哪里有基础性的错误啊。因为感觉4和5矛盾了。大家帮帮我吧



免费打赏
心香
2013年12月10日 19:10:36
2楼
1、正确
2、正确
3、正确
4、容量=31.5/0.9=35
5、那个是总功率,不是容量
6、35*2/0.7=100KVA
7、150W与100W选4A(根椐城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-2012中8.1.14条),根据灯具的工作电流2倍左右选择。
8、有的设漏保有的设空开。
回复
yuanfeng0505
2013年12月10日 22:17:35
3楼
心香 发表于 2013-12-10 19:10 1、正确2、正确3、正确版主给力!
回复
yuanfeng0505
2013年12月10日 22:24:37
4楼
心香 发表于 2013-12-10 19:10 1、正确2、正确3、正确4、容量为什么是Ic/0.9啊?Ic不是总的计算电流么?7、150W和100W选4A的熔断体,那么250是不是就选6A的哦。单位里还没CJJ89-2012,我上网找下。
回复
yuanfeng0505
2013年12月15日 09:48:39
5楼
(18.7/0.9)*2/0.7=59
回复
zxcvcxz1980
2013年12月17日 10:14:12
6楼
一样的,你有些地方取0.38,有些取0.4而造成的误差,还有,31.5×0.4×1.732=21.82 忘了乘功率因数..
31.5×0.38×1.732×0.9=18.7..
回复
biandianso
2013年12月17日 20:21:19
7楼
一样的,你有些地方取0.38,有些取0.4而造成的误差,还有,31.5×0.4×1.732=21.82 忘了乘功率因数..
31.5×0.38×1.732×0.9=18.7..

正确答案
回复
yuanfeng0505
2013年12月18日 09:23:52
8楼
zxcvcxz1980 发表于 2013-12-17 10:14 一样的,你有些地方取0.38,有些取0.4而造成的误差,还有,31.5×0.4×1.732=21.82 忘了乘功率因数..31.5 …正解,那就是这个板块置顶里面的《市政电气100》不太严谨额。
回复
wystormcrow
2014年02月07日 18:44:20
9楼
认真学习了~
回复
oldriver
2014年02月10日 16:49:43
10楼
单相负荷的总容量应按最大相乘以3计算
回复
zfg198731
2014年02月17日 10:37:54
11楼
计算基本上没有什么问题,觉得有点混乱,变压器容量计算有点乱,你没有带单位,所以容易把KW和KVA
弄混了,变压器容量按计算容量选择,考虑预留后负载率70%就行。不用非要套什么公式。
有两个问题提醒一下楼主
1.布灯方案不合理,8m杆用在市政次干道本来就不高,间距不满足CJJ45-2006,估计杆高也不满足要求,间距30m可能造成均匀度不满足规范要求。这个布灯方案如果是建设单位定的就算了,但要是设计定的最好改了。
2.不知道你采用的是那种接地方式,TN-S可以不加,TT必须加,这里面有个灵敏度问题,还有就是漏电规范要求室外设备必须加漏电保护,所以建议无论什么接地形式最好都加漏电。

3.最重要的是你采用全夜灯与半夜灯结合的节能方式,设计时应该考虑采用双缆还是单缆实现,要是双缆的话,回路就是8个,你的计算就没有问题;要是单缆的话就是4个回路,但是三相很可能无法做到完全平衡,根据经验,这么做相与相的计算电流差别很大,如果这样的话你的计算、开关、变压器选择都会受到很大影响。
回复