【关于框架梁在剪力墙中锚固水平投影长度的探讨】
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2013年12月09日 18:41:21
只看楼主

本帖最后由 洛听雨 于 2013-12-11 13:09 编辑 剪力墙结构框架梁的钢筋水平段锚固长度不够可以吗?高规7.1.6条(原文): 目前住宅一般高层在标准层多采用200厚剪力墙,一般的方法是减小钢筋直径,采用多根数或多层排布,以此来减少水平长度。但200厚剪力墙即使采用14直径钢筋仍很难满足水平段长度的要求。已知条件:四级抗震,C25混凝土,采用HRB400钢筋 ,14直径钢筋,

本帖最后由 洛听雨 于 2013-12-11 13:09 编辑

剪力墙结构框架梁的钢筋水平段锚固长度不够可以吗?

11111222.jpg
高规7.1.6条(原文):
2.jpg
目前住宅一般高层在标准层多采用200厚剪力墙,一般的方法是减小钢筋直径,采用多根数或多层排布,以此来减少水平长度。
200厚剪力墙即使采用14直径钢筋仍很难满足水平段长度的要求。
已知条件:
四级抗震,C25混凝土,采用HRB400钢筋 ,14直径钢筋, 锚固长度查11G101-1 53页表 为LabE=40d=40*14=560
钢筋锚固最小水平投影直段为0.4LabE=0.4*560=224mm
根据混规8.3.1条计算锚固长度,会比11G101-1图集锚固长度表中列举的适当小一点,但加上保护层厚度,墙身200厚度仍小于0.4LabE要求。
结论:200厚剪力墙,14直径不能满足最小0.4LabEd的水平投影锚固长度。
——————————————————————————————————————
剪力墙结构框架梁的钢筋水平段锚固长度不够可以吗?
这是一个很多人问过,目前仍存在很多争议的问题。
对于这个问题,有些总工会说不用,
官方 国标图集13G101-11解释是(原文):
00.jpg
图审有时候也会要求满足,所以还是按规范来。
项目设计中,避免这种尴尬,很多人极力避免框架梁垂直于剪力墙墙身搭接。
但有些项目还是会各种原因,在标准层中出现梁垂直于剪力墙墙身的情况。
常见无可避免情况之一,如图(22层,标准层,左房间,右客厅。):
无可避免.jpg
搭了剪力墙墙身就要满足这条规范。
高规7.1.6条正文,已给出3种处理方式:
第1:做梁端头。(此方法会在相邻功能区内房间凸出梁头,甲方业主均难以接受。)
第2:做柱。(即使是最小的宽为300柱,对于200厚填充墙也会凸出墙面,甲方业主难接受)
第3:采取其他的可靠锚固措施。(此详细方法规范条文未提及)

—————————————————————
———
很多人说不用管,这事实上也是大部分人现在的做法。
遇到这种问题,若审图不严,不管是一回事,而作为设计人员有疑问还在这里未解决还是要想办法解决, 规范中所说还有第三方案是采取另外的加强措施,关于” 采取其他的可靠锚固措施 “大家觉得这方案采取的是什么加强措施?网友怎么看待这个问题,平时设计中又是怎么处理的?


关于某论文,当以框架梁为支座的锚固启发:
论文.jpg
此论文支座为KL与规范所述墙柱支座为前提不符,但可以从中得到一些启发。
其实就只满足LAE不满足在“支座内水平段”被逼无奈,本身也和规范不符,但起码的LAE必须满足才行。尽量不那么过分。
遇到无法避免的情况,大多的方案就是让建筑多做厚一点墙体,但这样的处理,使这么多标准层的房间或客厅的使用面积减少,建筑和甲方都不太会接受。

楼.jpg

水平无法满足,很多人直接控制Lae,对此设计要重点进行说明交底,有些施工单位现场不可能去计算0.4labEZ这个,实际施工情况钢筋就是就穿入“支座厚度”另一侧,然后垂直弯折下去15d。不够LabE长度,若因此出现事故问题,由于设计图纸本身此处就有违高规“不应”规范,设计者会被共同承担一定责任。
欢迎大家对此问题各抒己见,学习交流!!











2.jpg


11111222.jpg


00.jpg


无可避免.jpg


楼.jpg


论文.jpg

rcx111
2013年12月09日 18:49:41
2楼
审图不会放过这个点的
回复
dragon133
2013年12月09日 20:15:15
3楼
还有很多情况,锚固根本无法满足,只有尽量减小钢筋直径了。
回复
森林木
2013年12月09日 20:29:34
4楼
另一侧有板时,直锚 入板
回复
王子涵
2013年12月09日 21:23:32
5楼
不宜而已!有时候可以忽略!图集说法有适用范围
回复
设计小兵
2013年12月09日 22:04:55
6楼
直锚入另一侧的砼板内,也是可以的
回复
81号先生
2013年12月10日 08:21:44
7楼
那么下面的钢筋不能锚固到板内的情况怎么处理?即使用最小的14的钢筋也是不能满足要求这该怎么处理?是不是大家都没有注意过这个问题?
回复
奔跑freedom
2013年12月10日 08:47:11
8楼


【关于框架梁在剪力墙中锚固水平投影长度的探讨】
回复
洛听雨
2013年12月10日 09:42:57
9楼
本帖最后由 洛听雨 于 2013-12-10 09:55 编辑 xpy1101 发表于 2013-12-9 22:04 直锚入另一侧的砼板内,也是可以的KL锚固有一个垂直长度要求,一般的板厚不够。如果弯折锚固长度这样在板内锚固,垂直板厚的话,厚度不够,钢筋只能是横向弯折,但这个方法也不失为一个加强措施方案之一。可这种情况适用于墙另一边有现浇板的情况,如果是那边无板的侧砼墙。这水平锚固段真的就没多大办法了,增加任何端头都会破坏室内或破坏外立面。
回复
温员外
2013年12月10日 10:07:15
10楼
既然搭的位置墙厚没变,八成都是次梁,自行弯矩调幅,把弯矩分配到跨中和另一侧支座,把KL改成L。
回复
sclgh1979
2013年12月10日 10:09:28
11楼
垂直相交的梁宜按非框架梁的构造来设计,若按框架梁需对墙设置扶壁柱或者暗柱,增加型钢柱等承担梁传过来的弯矩,在此位置梁与剪力墙不能形成框架或者连梁,设计时按非框架梁进行构造也对剪力墙有利。