我是一名仪表厂家的所谓技术工。。但其实在外干活时,并没有太专业的知识基础。现下有个事情,就让我犯难了。现在情况是这样的,一个现场那边已经送电,运行后发现一个备自投保护装置损坏,现在需要予以更换。该装置装在母联柜上,母联开关为合,现在更换的话,需要怎么操作呢?需要怎么停电呢?
我是一名仪表厂家的所谓技术工。。但其实在外干活时,并没有太专业的知识基础。现下有个事情,就让我犯难了。现在情况是这样的,一个现场那边已经送电,运行后发现一个备自投保护装置损坏,现在需要予以更换。该装置装在母联柜上,母联开关为合,现在更换的话,需要怎么操作呢?需要怎么停电呢?
2楼
有哪位大大能给解惑
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yun.gif)
感激不尽
回复
3楼
在线等。。。。。
回复
4楼
等到为止。。。
回复
5楼
“母联开关为合”的状态时,母联开关的两端都带电。
如果那里的二路电源都送电了的话,就要二路全停才行。
回复
6楼
与业主联系,办理工作票停电施工,同时做好安全技术措施(停电、验电、接地)再施工。
回复
7楼
老灰兔子 发表于 2013-12-9 22:02 与业主联系,办理工作票停电施工,同时做好安全技术措施(停电、验电、接地)再施工。把二次的电停了,一次不停,换微机保护也可以吧?
回复
8楼
abc0502303 发表于 2013-12-9 22:28 把二次的电停了,一次不停,换微机保护也可以吧?只停二次电,不停一次电操作更换;第一,不符合安全施工标准。第二,微保二次接线中,是否存在当接线断开后而引起误动作的连锁点?所以还是建议找业主办理停电施工。
回复
9楼
二次停电,联锁回路不起作用了
回复