防爆电机未采用防爆挠性管连接怎么办
jljhl-001
jljhl-001 Lv.7
2013年12月09日 11:35:37
只看楼主

防爆电机进线电缆未采用防爆挠性软管,只是用普通软管连接,电缆穿过防爆胶垫,然后用防爆胶泥封堵。电缆是带铠阻燃的,这样可以吗?所有设备都已经连接好了,才提出这个问题,请问有什么补救措施吗?

防爆电机进线电缆未采用防爆挠性软管,只是用普通软管连接,电缆穿过防爆胶垫,然后用防爆胶泥封堵。电缆是带铠阻燃的,这样可以吗?
所有设备都已经连接好了,才提出这个问题,请问有什么补救措施吗?
免费打赏
lingxuct
2013年12月09日 13:03:53
2楼
在电机这块的防爆要求,有没有防爆挠性管倒不是问题,只要电缆是铠装的,电缆电缆进口有防爆密封圈(一定要卡紧),不能有空隙,也不能用胶泥堵。
回复
智库
2013年12月09日 14:16:43
3楼
1.防爆电机有2种接口,一种电缆进出口型,一种用防爆挠性软管。电缆不能用挠性软管。
2.电缆要用中型或重型电缆。
3.防爆没有胶泥封堵,也不能用。防火采用胶泥。
4.铠装电缆要配电缆进出口型电机。
回复
jljhl-001
2013年12月09日 15:24:19
4楼
本帖最后由 jljhl-001 于 2013-12-9 15:31 编辑

谢谢指点。如果有的防爆密封圈不紧密怎么办呢。

请教为什么不能用防爆密封胶泥呢?防爆胶泥与防火泥不是同一材质吧。
回复
北方郎
2013年12月09日 16:11:59
5楼
jljhl-001 发表于 2013-12-9 15:24 谢谢指点。如果有的防爆密封圈不紧密怎么办呢。请教为什么不能用防爆密封胶泥呢?防爆胶泥与防火泥不是 …lingxuct说的很清楚了,爆炸危险区穿管敷设为美式做法,设备进线处配套防爆电缆接头也可以的。胶泥是作为不同防爆区隔离用的,不是用在设备进线处的。
回复
智库
2013年12月09日 17:10:27
6楼
本帖最后由 智库 于 2013-12-9 17:12 编辑 jljhl-001 发表于 2013-12-9 15:24 谢谢指点。如果有的防爆密封圈不紧密怎么办呢。请教为什么不能用防爆密封胶泥呢?防爆胶泥与防火泥不是 …密封圈不紧密等于没有防爆!防爆电机的密封圈和电缆是对应的,换句话说,防爆就是要靠密封圈对电缆的密封作用才能防爆。如果密封圈不能正常密封,要检查电缆是否选错。如果不处理好,防爆电机和普通电机差不多一样。胶泥在爆炸时根本不能承受压力,所以也不会将胶泥用于防爆,只是防火而已。
回复
jljhl-001
2013年12月09日 19:13:32
7楼
本帖最后由 jljhl-001 于 2013-12-9 19:19 编辑 智库 发表于 2013-12-9 17:10 密封圈不紧密等于没有防爆!防爆电机的密封圈和电缆是对应的,换句话说,防爆就是要靠密封圈对电缆的 …谢谢,这回明白了。我是在网上看的介绍,不知是真是假:防爆胶泥耐热度90℃,不流淌,不气泡耐低温-50℃,不变化可塑性5~10mm 密封性施加50Kpa的水压,保证一分钟,不滴水,无位移防爆性配32%混合氩气做传爆试验,结果不传爆介电强度将样品制成2.5毫米厚的试件耐压,4KV交流电压,1分钟未击穿阻燃性用明火烧胶泥,着火极慢耐油性68号机油浸泡一个月,不流散,不变形颜色深黑发亮,防爆胶泥由德国好几种高分子聚合物,添加剂,增塑剂等经过特殊工艺配置而成,是一种深黑色,无溶剂(无味),环保,对人体无害的无规则外型的胶泥状物。  广泛应用于国防、石油,化工,加油站,变电站,危险性仓库及其它方面的危险场所,作为显管或电缆配线工程的防爆隔离密封之用。可用来包导线,接头,电缆,管材,地线等,防止火灾我最想知道,如果密封圈不好有何补救办法?可以联系厂家单配密封圈吗?还有,我们有一个防爆箱,由于控制电缆太多穿不进去,厂家告诉我可将进线孔扩大,然后用防爆胶泥封堵。是不是也是错误的啊。
回复
北方郎
2013年12月09日 20:03:54
8楼
jljhl-001 发表于 2013-12-9 19:13 谢谢,这回明白了。我是在网上看的介绍,不知是真是假:防爆胶泥耐热度90℃,不流淌,不气泡耐低温-5 …可以单配防爆电缆接头。不可以,厂家害你呢。
回复
自控
2013年12月09日 21:30:42
9楼
还有,我们有一个防爆箱,由于控制电缆太多穿不进去,厂家告诉我可将进线孔扩大,然后用防爆胶泥封堵。是不是也是错误的啊。

你可以用一个过渡防爆接线盒,多根汇集成一根或两根再进防爆箱.
回复
lhyaohero
2013年12月12日 14:51:13
10楼
tangyong11 发表于 2013-12-9 21:30 还有,我们有一个防爆箱,由于控制电缆太多穿不进去,厂家告诉我可将进线孔扩大,然后用防爆胶泥封堵。是不 …严格来讲,是你们设计选型时与厂家下订单时电缆进出线口少了。建议尽量多开几个口,以备不时之需。原则上讲,私自开孔,破坏防爆设备的整体防爆性,即使你焊接的再是满焊,万一因为你这块出问题引发事故了,主要责任还是你们来承担的,而防爆设备厂家是不承担责任的。而貌似一个出线孔走两根线,我们公司也是不允许的。。。。。。
回复
自控
2013年12月12日 19:58:18
11楼
你理解错了,我是指你先用防爆接线盒过渡一下,汇集成一根或者两根出线再进你的防爆箱,你的防爆箱不至于只有一个进线孔吧?
回复

相关推荐