合用前室开窗的问题
qingwenam
qingwenam Lv.3
2013年12月09日 11:12:29
来自于建筑规范
只看楼主

合用前室的墙该算防火墙吧?在高规5.2中关于防火墙的说法:5.2.1 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。5.2.3 防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。

合用前室的墙该算防火墙吧?在高规5.2中关于防火墙的说法:
5.2.1 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。这样合用前室的窗与旁边阳台的门应保持多少距离.图上的开窗可以吗.

南靖书香门第图纸整合10333.25-Model.jpg

免费打赏
土木论坛123456
2013年12月09日 15:21:58
2楼
入户花园可以理解为室外区域,所以不用考虑间距

如果是房间的话,可参考楼梯间窗户与房间窗户间距1米的要求
回复
☆若谷☆
2013年12月09日 16:40:12
3楼
本帖最后由 ☆若谷☆ 于 2013-12-9 16:44 编辑

请教楼梯门开启扇距踏步>600是那条规范规定?
层数>12,应加担架电梯.(住宅设计规范)
顶3.jpg
回复
qingwenam
2013年12月10日 09:32:11
4楼
☆若谷☆ 发表于 2013-12-9 16:40 请教楼梯门开启扇距踏步>600是那条规范规定?层数>12,应加担架电梯.(住宅设计规范)楼梯门开启扇距踏步宜大于等于600,这不是强规.详见“规划.建筑.景观”P165,8.2.7.担架电梯,我们这里还没强制要求.
回复
qingwenam
2013年12月10日 09:40:09
5楼
建筑小妞 发表于 2013-12-9 15:21 入户花园可以理解为室外区域,所以不用考虑间距如果是房间的话,可参考楼梯间窗户与房间窗户间距1米的要 …谢谢,但是有些地方要求不一样,是按4米来要求,所以这个窗要固定乙级防火窗,合用前室加送风.
回复
土木论坛123456
2013年12月10日 09:45:06
6楼
qingwenam 发表于 2013-12-10 09:40 谢谢,但是有些地方要求不一样,是按4米来要求,所以这个窗要固定乙级防火窗,合用前室加送风.你说的4米是拐角的距离的确如你所说,很多地方认为楼梯间垂直方向也是一个单独的防火分区,所以和相邻区域按防火分区要求的2米、4米来考虑但是有些地方认为公建没有提到,可以参考住宅1米、2米来考虑如果你不能确定咨询当地消防部门最为稳妥
回复
☆若谷☆
2013年12月10日 11:40:50
7楼
qingwenam 发表于 2013-12-10 09:32 楼梯门开启扇距踏步宜大于等于600,这不是强规.详见“规划.建筑.景观”P165,8.2.7.担架电梯,我们这 …看到了,谢谢!!!!!4819407
回复
土木论坛123456
2013年12月10日 14:55:04
8楼
☆若谷☆ 发表于 2013-12-9 16:40 请教楼梯门开启扇距踏步>600是那条规范规定?层数>12,应加担架电梯.(住宅设计规范)请教楼梯门开启扇距踏步>600是那条规范规定?技术措施楼梯章节有规定,但是非强制性
回复
☆若谷☆
2013年12月10日 15:05:41
9楼
建筑小妞 发表于 2013-12-10 14:55 请教楼梯门开启扇距踏步>600是那条规范规定?技术措施楼梯章节有规定,但是非强制性技术措施,我看的很少,只重视规范。现下了一个,确有600一说。以后再审图就有依据。哈哈
回复
qingwenam
2013年12月10日 15:19:44
10楼
建筑小妞 发表于 2013-12-10 09:45 你说的4米是拐角的距离的确如你所说,很多地方认为楼梯间垂直方向也是一个单独的防火分区,所以和相邻区 …谢谢!
回复
sxyctsh20
2014年02月21日 11:43:10
11楼
楼梯门开启扇距踏步>600是那条规范规定?技术措施楼梯章节有规定,但是非强制性
回复

相关推荐

APP内打开