【每周交流会六】电源进线为单相(L、N)是否可以做TN-C-S系统?
roooocky
roooocky Lv.9
2013年12月08日 22:35:35
只看楼主

本帖最后由 roooocky 于 2013-12-15 17:07 编辑 ※※※※【每周交流会六】※※※※被评出的优秀回复者,可获得100个土木币的奖励! 本周(2013-12-9~2013-12-15)交流会现在开始→ 期待大家的参与~根据12月13号下午6点的回复情况看,此问题仍存在争议,现根据回复情况仅选取优秀的回复者奖励土木币,所选取的回复内容不作为最终的结论,我个人比较赞同

本帖最后由 roooocky 于 2013-12-15 17:07 编辑

※※※※【 每周交流会六 】※※※※


被评出的优秀回复者,可获得100个土木币的奖励!
本周(2013-12-9~2013-12-15)交流会现在开始
期待大家的参与~


根据12月13号下午6点的回复情况看,此问题仍存在争议,现根据回复情况仅选取优秀的回复者奖励土木币,所选取的回复内容不作为最终的结论,我个人比较赞同hzhsj在62楼所发帖的意见。


免费打赏
电气何求
2013年12月09日 19:42:33
13楼
本帖最后由 电气何求 于 2013-12-9 19:47 编辑


个人觉得一要看,原来的系统,二来根据原系统可不可以再分 TN-C-S 较好, muyuyao 君的第一种那当然可以。
回复
007_bbs
2013年12月09日 20:51:06
14楼
我觉得理论上应该成立
用电路理论里的等效电路法
三相电源可以等效于一个电源形式进行分析
回复
老灰兔子
2013年12月09日 21:48:19
15楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-12-9 21:53 编辑

个人赞同分区管理员lingxuct的说法。

因为单相供电线路的系统形式受整个系统的限制,原来是什么系统就是什么系统,不能随意改变。

按楼主的表述,你的所谓单相电源进线应该属于TT系统,没有PE线引过来,这在旧城区、农村比较常见。由此不能变为TN-C-S。

muyuyao友的图应该是单相变压器供电线路,好像没有什么系统形式来表述其所属。
回复
roooocky
2013年12月09日 22:45:26
16楼
lingxuct 发表于 2013-12-9 09:28 课题受电源限制,单相电源是范围极小的区域供电,其接地方式由上级变电所变压器侧决定,单相负载侧不能决定 …lingxuct,详细说说吧,大家学习学习:handshake
回复
qwmt123
2013年12月10日 00:29:36
17楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
潜水艇
2013年12月10日 00:35:32
18楼
感谢楼主分享,菜鸟学习了
回复
a123422343234
2013年12月10日 09:21:34
19楼
学习学习!
回复
guxiaoxue18
2013年12月10日 09:50:02
20楼
进来学习一下
回复
ontimewhq
2013年12月10日 10:32:48
21楼
采用单相进线的用户估计负荷不是太大,建筑不是太大。如果三相进线,考虑用TN-C-S还是可以。
具体原因:建筑不大接地电阻很难达至要求,紧接着一堆的问题就出现的,跨步电压等。
回复
月下恋
2013年12月10日 10:46:25
22楼
我是个新人,我投了不可以,具体原因我也不太清楚,一般NT-C-S系统都用在三相上,好像是因为下级三相不平衡时才用的系统,现在看了上面的回答现在感觉一头雾水
回复

相关推荐

APP内打开