监控电源箱 接线是否达到了规范要求?网络机柜 的走线理线是否规范?
监控电源箱 接线是否达到了规范要求?
网络机柜 的走线理线是否规范?
![IMG_0790.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_0800.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_0803.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_0820.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
faw10023 发表于 2013-12-12 11:06 显摆里不是???不存在显摆 弱电机柜的工艺多样 看得多了自己会有所启发
回复
23楼
本帖最后由 hawang666 于 2013-12-13 13:59 编辑
个人浅显的看法,问题是不是主要集中在第一张图的左侧,一个漏电开关和一个插座吧,从图上看好像下端接了6根线,其中4根黑的,2根蓝的。
1、6根线好像从一个端口接出来的,不符合规范要求,即使是从2个端口接出来的,也超出了规范要求。
2、上述的几根电源线,从图上看,4根黑的好像共用了一个接线鼻子,规范好像也不允许。但各个接口的多股线看得出是焊锡的,符合多股线接线要求。
3、上面提及的6根线中,好像有3根黑色、1根蓝色未做线号标识,虽然与对应的线共同属性,线号可能是相同的,也应该作标。
4、上面提及的6根线出线进槽时破坏了线槽,应该是不允许的。如果线槽的进出线槽口尺寸嫌小,可以换一下规格。
但个人认为做的已经相当相当好了,线路整齐,看起来清爽,比我们搞的强得多了。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
24楼
看着是真心的漂亮
回复
25楼
弱电没神马好讨论的,强电是重点
回复
26楼
感谢楼主分享,顶一个!
回复
27楼
小伙伴们都惊呆~\(≧▽≦)/~啦啦啦
回复
28楼
fanyiqing 发表于 2013-12-18 14:19 感谢楼主分享,顶一个!弱电的机柜工艺,不是强电机柜工艺所能做比较的。
回复
29楼
佳人赏李瑜 发表于 2013-12-9 16:04 看看综合布线图集应该有所帮助下来看看,学习下,感谢分享