这些机柜是否符合规范
c540864987
c540864987 Lv.7
2013年12月08日 17:30:56
只看楼主

监控电源箱 接线是否达到了规范要求?网络机柜 的走线理线是否规范?

IMG_0790.JPG
监控电源箱 接线是否达到了规范要求?
IMG_0800.JPG网络机柜 的走线理线是否规范?IMG_0803.JPG

IMG_0790.JPG


IMG_0800.JPG


IMG_0803.JPG


IMG_0820.JPG

免费打赏
c540864987
2013年12月12日 19:03:22
22楼
faw10023 发表于 2013-12-12 11:06 显摆里不是???不存在显摆 弱电机柜的工艺多样 看得多了自己会有所启发
回复
hawang666
2013年12月13日 13:57:18
23楼
本帖最后由 hawang666 于 2013-12-13 13:59 编辑

个人浅显的看法,问题是不是主要集中在第一张图的左侧,一个漏电开关和一个插座吧,从图上看好像下端接了6根线,其中4根黑的,2根蓝的。
1、6根线好像从一个端口接出来的,不符合规范要求,即使是从2个端口接出来的,也超出了规范要求。
2、上述的几根电源线,从图上看,4根黑的好像共用了一个接线鼻子,规范好像也不允许。但各个接口的多股线看得出是焊锡的,符合多股线接线要求。
3、上面提及的6根线中,好像有3根黑色、1根蓝色未做线号标识,虽然与对应的线共同属性,线号可能是相同的,也应该作标。
4、上面提及的6根线出线进槽时破坏了线槽,应该是不允许的。如果线槽的进出线槽口尺寸嫌小,可以换一下规格。
但个人认为做的已经相当相当好了,线路整齐,看起来清爽,比我们搞的强得多了。