根据图纸总说明要求后浇带止水措施采用止水钢板,请问地下室底板和外墙后浇带的两侧都要设止水钢板吗?后浇带800宽,止水钢板伸出一共300,对吗
根据图纸总说明要求后浇带止水措施采用止水钢板,请问地下室底板和外墙后浇带的两侧都要设止水钢板吗?后浇带800宽,止水钢板伸出一共300,对吗
2楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-9 08:19 编辑
1 、底板与外墙后浇带都要用止水钢板。
2 、止水钢板伸出一半。
回复
3楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-8 20:06 编辑
必须都要设置。
回复
4楼
两侧都要设置,单侧设置和不设置是一样的,都起不到止水的效果
回复
5楼
恩 ,两侧都要设置,露出一半就可以了
回复
6楼
两侧都要设置,单侧设置和不设置是一样的,都起不到止水的效果
回复
7楼
两侧都要设置。。
回复
8楼
涨知识了啊
回复
9楼
后浇带两侧都要设置,伸出宽度为后止水带的一半,钢板止水带一般边缘会有弯折,安装时弯折朝向迎水面。
回复
10楼
是的是的 必须设置
回复
11楼
两侧都必须要设置的 :)
回复