后浇带止水钢板两侧都要设吗
crazyxiaokiss
2013年12月08日 16:39:50
来自于建筑施工
只看楼主

根据图纸总说明要求后浇带止水措施采用止水钢板,请问地下室底板和外墙后浇带的两侧都要设止水钢板吗?后浇带800宽,止水钢板伸出一共300,对吗

根据图纸总说明要求后浇带止水措施采用止水钢板,请问地下室底板和外墙后浇带的两侧都要设止水钢板吗?后浇带800宽,止水钢板伸出一共300,对吗
免费打赏
js66xiaoyu
2013年12月08日 19:05:34
2楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-9 08:19 编辑

1 、底板与外墙后浇带都要用止水钢板。
2 、止水钢板伸出一半。
回复
yangyong1060
2013年12月08日 19:21:06
3楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-8 20:06 编辑

必须都要设置。
回复
甲方施工员
2013年12月09日 10:33:06
4楼
两侧都要设置,单侧设置和不设置是一样的,都起不到止水的效果
回复
wht880225
2013年12月09日 13:15:26
5楼
恩 ,两侧都要设置,露出一半就可以了
回复
longbai
2013年12月10日 12:05:47
6楼
两侧都要设置,单侧设置和不设置是一样的,都起不到止水的效果
回复
a1009924064
2013年12月10日 12:32:14
7楼
两侧都要设置。。
回复
回回的菠菜
2013年12月10日 15:41:04
8楼
涨知识了啊
回复
szxym
2013年12月10日 15:53:18
9楼
后浇带两侧都要设置,伸出宽度为后止水带的一半,钢板止水带一般边缘会有弯折,安装时弯折朝向迎水面。
回复
吕建邦
2013年12月10日 16:38:51
10楼
是的是的 必须设置
回复
hk5859
2013年12月10日 16:53:52
11楼
两侧都必须要设置的 :)
回复

相关推荐

APP内打开