我这里有一中型氟系统,运行2年多了,这期间一切正常。最近出现问题,也检测出来了,隧道里有漏点,温度一直下不去,可是焊好后温度还是不行,氟加了快20瓶,高贮液位不见升,这些是症状。参数压缩机制冷量190多kw,吸气压力波动大0到负0.02之间,吸气温度还算正常也有波动负35度以下。系统直接供液,热力膨胀阀有3个不结霜但有液体流动声音。请大神帮忙分析一下原因。在维护方面就不要说了,我们我这里厂大正规,维护工作很好。
什么制冷剂?高压压力多少?都得提供。
回复
3楼
蒸发温较低的低压压力可能降到负压区的制冷系统,如低压端有氟泄露一定要检查剩余制冷剂和冷冻油含水量是否超标。根据经验,如有泄漏肯定会进入空气并造成系统介质污染;轻则供液不稳定、重者冰堵,继续运行产生酸性物质主机也会损坏。
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2013-12-7 20:33 什么制冷剂?高压压力多少?都得提供。制冷剂R22,我这里是北方,现在是冬天,排气压力10公斤左右,温度60多度
回复
5楼
斗战圣佛 发表于 2013-12-9 14:43 蒸发温较低的低压压力可能降到负压区的制冷系统,如低压端有氟泄露一定要检查剩余制冷剂和冷冻油含水量是否 …这个回答让我很困惑,还是要感谢大神!
回复
6楼
dyh31882621 发表于 2013-12-10 11:29 制冷剂R22,我这里是北方,现在是冬天,排气压力10公斤左右,温度60多度忘了问你,什么型式的冷凝器?“温度60多度”是排气温度吗?具体气温多少?如果是水冷式冷凝器,那进出水温是多少?还有低压压力是多少?
回复
7楼
冷凝器是蒸发式的,排气温度60多。外界气温有个2 3度。进出水这个没测过,感觉这个跟您说的没多大关系。我这里全是设备,大的,不是小的,动不动就能占一间房的设备。房顶上都是冷却水塔。
回复