P30箱子(220V)里的不同回路的接地线是否可以共用。因为它是小商铺的分户箱,直接控制照明回路的,当成开关用的。
P30箱子(220V)里的不同回路的接地线是否可以共用。因为它是小商铺的分户箱,直接控制照明回路的,当成开关用的。
2楼
没有问题,本来PE线都是从总接地排过来的!
回复
3楼
电气交流 发表于 2013-12-6 22:09 没有问题,本来PE线都是从总接地排过来的!你好:你知道这种规范那里能查到
回复
4楼
w05131111 发表于 2013-12-6 22:27 你好:你知道这种规范那里能查到我把2个回路的接地线合并一根到分户箱了
回复
5楼
一般情况下不可以,需要核算短路强度,还需要确保不串联、不被破坏
回复
6楼
云飘飘 发表于 2013-12-7 07:29 一般情况下不可以,需要核算短路强度,还需要确保不串联、不被破坏在照明回路里,能有多大的短路电流,PE线应该是2.5的,应该没什么问题!
回复
7楼
支持楼上朋友的意见!
PE线能否共用,首先计算单相短路时电源侧断路器能否可靠跳闸;
第二,PE线到二只PZ-30箱的源头是不是接地装置?(电源电缆中没有PE芯线)
第三,如果二只PZ-30箱是同一电源开关出来,就是同一根电缆中的PE芯线,是可以共用PE线的;如果是二根电缆,不是同一电源开关,那么,每根电缆都应有PE芯线,就不存在共用的事了,不管哪根电缆缺PE芯线,都是不规范的!
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-12-7 10:44 支持楼上朋友的意见!PE线能否共用,首先计算单相短路时电源侧断路器能否可靠跳闸;是同一个p30箱子,出线是2路灯线,那个P30箱子是商铺里当成开关用的,也可以算三级箱
回复
9楼
http://bbs.co188.com/thread-8804140-1-1.html
回复
10楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-7 15:45 编辑 w05131111 发表于 2013-12-7 12:30 是同一个p30箱子,出线是2路灯线,那个P30箱子是商铺里当成开关用的,也可以算三级箱同一个220VPZ-30箱的二路出线(二个开关下的负载—-灯),在路径相同时可以共用PE线。路径不同时,不宜把PE线套个圈转到另一个负载(PE线与工作线路同路径可以,PE线单独敷设不太好)。
回复
11楼
学习了!:D
回复