本帖最后由 roooocky 于 2013-12-6 21:08 编辑 就如图片上的计算电流219 电缆是铜120的 建筑电气端是选250的 按说配电室应该大一个等级 查表电缆应该是300的 但是又没有对应的塑壳断路器 只有315的 所以就选了和建筑图上一样大的
本帖最后由 roooocky 于 2013-12-6 21:08 编辑
就如图片上的计算电流219 电缆是铜120的 建筑电气端是选250的 按说配电室应该大一个等级 查表电缆应该是300的 但是又没有对应的塑壳断路器 只有315的 所以就选了和建筑图上一样大的
2楼
不好意思标题出现错别字:L
回复
3楼
本帖最后由 roooocky 于 2013-12-6 21:14 编辑
标题错别字已经帮你改了
建筑电气端是选250的,是说上一级断路器是选250A吗?这样表述有点问题
这里的断路器可以选和上级同级,也可以小一级,一般情况下如果变电所离得近选同级,离得远小一级
回复
4楼
上下级最好至少差一个级
回复
5楼
从图上看, 这个柜子应该就是一个照明的总分线箱,不建议把空开规格升级。直接按照上一级的分线箱对应的断路器选型就可以。
这里选型按照250A选就可以。
回复
6楼
roooocky 发表于 2013-12-6 21:10 标题错别字已经帮你改了建筑电气端是选250的,是说上一级断路器是选250A吗?这样表述有点问题这里的断路 …第二张图是建筑电气上面的 我做的是变电室里面的
回复
7楼
vvvcuu 发表于 2013-12-7 08:22 从图上看, 这个柜子应该就是一个照明的总分线箱,不建议把空开规格升级。直接按照上一级的分线箱对应的断路 …这个变电室肯定要相对来说要大一点 我纠结的是电缆 如果大一级 电缆就可能不够
回复
8楼
云飘飘 发表于 2013-12-7 07:31 上下级最好至少差一个级但是电缆就那么大 怎么差开?
回复
9楼
xianzai987 发表于 2013-12-9 11:18 这个变电室肯定要相对来说要大一点 我纠结的是电缆 如果大一级 电缆就可能不够不明白为什么要纠结于电缆?上级的空开就那么大,电缆就那么大,你下面怎么增加都不会超过上级的。难道两级配电箱离的很远? 压降很大? 远的话,上级应该也需要增大吧?
回复